66问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩钢筋笼掉了
灌注桩
中
钢筋笼掉
下去了,怎么解决
答:
有专门的打捞器加的钻杆上就可以了。要是不好捞就不要捞了。万一括孔了混凝土就打的多了,继续下完笼子。
灌注
的时候小心,不要导管钩在
钢筋笼
子上拔不出来就可以了。
桥梁钻孔
灌注桩钢筋笼
吊装时发生
脱落
掉入孔内(
掉落
钢筋笼顶面标高距...
答:
应分别同时进行两种处理方案的研究和论证:1、取出
钢筋笼
的办法;2、不用取出的可行性。根据该
桩
的工况,能找出不用取出而没有隐患的依据。(存在这种可能)
桩基础
d的钻孔
灌注桩
灌注中
钢筋笼
(非做底笼,)
掉了
,破桩到桩顶标高时没...
答:
以你说的情况估计还要再挖一到两米才可以见到
钢筋
,不知道你周边土壤的地质情况怎样?所以也不便回答,这种情况没有什么特好的方法,也只有挖到钢筋出来,然后搭接或焊接。
打桩时上面
钢筋掉落
,破完
桩
头无筋,大家说说怎么处理
答:
现行的
灌注桩
配筋设计,
钢筋笼
都是下到桩底的,况且经常采取混凝土封底来防止持力层被水湿软化的措施,不可能钢筋笼在浇砼时滑下去多少! 有可能是商品混凝土多浇的‘浮浆’为截除,或者钢筋笼制作配短了,最坏的可能是偷料吊着钢筋笼浇混凝土失手 ...
钻孔
灌注桩钢筋笼
浮笼处理措施探讨?
答:
2.3没有及时进行拔管。一般情况下施工单位为减少施工时间,考虑到小桩径
桩灌注
时间短,不会因混凝土初凝而造成导管拔不出来的情况,所以一般不提升导管,造成导管埋深较大,灌注过程中,混凝土的向上翻升顶升
钢筋笼
上浮,同时由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已...
灌注桩
桩顶无
钢筋
怎么处理
答:
不可能
钢筋笼
在浇砼时滑下去多少!有可能是商品混凝土多浇的‘浮浆’为截除,或者钢筋笼制作配短了,最坏的可能是偷料吊着钢筋笼浇混凝土失手暴露了。前两种情况都可以凿桩头使钢筋露出足够长度,加厚承台,降低承台垫层标高,后种最坏的情况等着接受处罚吧!
灌注桩
不能接桩。
钢筋笼
少了7米影响
桩
吗
答:
使之能承受一定的轴向拉力。注意事项 当混凝土结构物为柱状或者条状构件时,其中心部分不需要配筋,只在混凝土构件接触空气的面底下配置钢筋。如果这个构件是独立的,我们把这个构件周边设置的钢筋预先制作好,这个就是
钢筋笼
。通常我们把钻孔
灌注桩
、挖孔桩、立柱等预先制作的钢筋结构叫钢筋笼。
钻孔
灌注桩
下
钢筋笼
的时候,施工单位少下一节钢筋笼会有什么影响_百度知 ...
答:
作为工程人员,本职是照图要求施工,施工质量符合规范。不符合图纸要求就不合格,不合格工程不能验收。指望不合格工程侥幸没有什么影响,不是工程施工人员关注的事!不能验收的工程应按GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。免不了要邀请设计人到现场调查研究...
混凝土
灌注桩钢筋笼
被提起,怎么办?
答:
钢筋笼
的上浮是
灌注桩
施工中常见的问题,只能在施工过程中采取不同的方法不让钢筋笼上浮,方法很多,有规范上教的,也有一些土办法。但是如果钢筋笼已经上浮,若上浮量较小的话问题不大,做做工作让监理通融一下就可以了,将上浮后变长的伸入承台的钢筋头截短即可,若上浮量很大就会影响整桩质量,可能...
钻孔
灌注桩
吊放
钢筋笼
入孔时的质量通病与防治?
答:
(2)在
灌注
水下混凝土前,要始终维持孔内有足够水头高度。(3)吊放
钢筋笼
时,应对准孔中心,并竖直插入。(4)轻微塌孔时,可采取增大泥浆比重,提高泥浆水位,保证水头压力。(5)严重塌孔时,应马上退出钻机,重新回填,回填稳定后,重新造孔。2.1.2
桩
身钢筋笼与设计不符 2.1.2.1问题与现象 ...