66问答网
所有问题
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-31
过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;
2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。
过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!
过流二段保护。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到整定值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。
过流三段保护。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nvnpxU2UU.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-05
就是10kV线路的一种
继电保护
动作了。
过电流保护
分为三段,
1段,近区短路0秒
跳闸
,一般保护到母线侧线路出口一段距离
2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸
3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。
跳闸也就是开关断开了,这个是需要查明跳闸的原因的。本回答被提问者采纳
相似回答
10KV过流一段跳闸
、
过流二段跳闸
是
什么
意思?
答:
1. 10KV过流一段跳闸和过流二段跳闸是10千伏电力系统中继电保护的动作类型
。2. 过流保护通常分为三个等级:第一段保护,也称为近区短路保护,会在短路发生时立即跳闸,通常保护到距离母线侧线路出口较近的区域。3. 当系统发生过短路故障(如相间短路或接地短路)或设备过负荷时,会导致过电流。在...
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
1段,近区短路0秒跳闸
,一般保护到母线侧线路出口一段距离;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸...
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
1.
过流
保护是一种电气保护机制,它通过检测电路中的异常电流来防止设备损坏。2. 三段式电流保护是一种常见的保护配置,包括电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。3. 第一段保护,即电流速断保护,能够在短路发生时迅速
跳闸,
通常只保护到母线侧线路出口附近。4. 第二段保护,带有时限...
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸
答:
就是10kV线路的一种继电保护动作了
。过电流保护分为三段,
1段,近区短路0秒跳闸
,一般保护到母线侧线路出口一段距离 2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸 3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体...
过流一段二段
三段
跳闸是什么
原因啊?
答:
过流一段
、二段、三段
跳闸是
一种电流保护机制,用于防止电路中的过电流现象。具体来说:1. 过流一段:这是近区短路的0秒跳闸保护,主要目的是保护母线侧线路出口的一段距离。当这段距离内的电流突然增大,该段保护会迅速动作,切断故障电路,从而避免更严重的损坏。2.
过流二段
:带有0.3-0.5秒...
高压配电中的
过流一段二段
三段保护
是什么
意思?
答:
一段一般是保护母线侧线路出口一段距离,二段,0.3至0.5秒左右的时限
跳闸,
一般保护全路线,三段,一般是按照躲过最大电流设定的,保护全路线,设置有可能下一级的一部分
大家正在搜
10kv过流跳闸什么原因
什么叫跳闸
跳闸一般是什么情况
那个跳闸的东西叫什么
一合闸就跳闸怎么回事
过流跳闸怎么办
过流跳闸怎么引起的
过流跳闸怎么解决
过流保护跳闸怎么处理
相关问题
10KV过流一段跳闸、过流二段跳闸是什么意思?
10kv开关柜断路器跳闸,后台显示过流1段或者过流2段出口动...
10kv配电线路过流2段跳闸的技术方面原因有哪些?
电气微机保护里的过流一段 过流二段是什么意思啊,
高压一段上的高压柜设备报过流和零序跳闸为能导致二段受电跳闸?
10kv高压开关柜经常跳闸显示复压过流二段怎么处理啊
10KV过流一段、过流二段继电保护整定计算公式
高压配电中的过流一段二段三段保护是什么意思?