变电站10kV母线的相电压为什么不等于线电压?变压器的10kV侧是三角接法,三角形接法的相电压等于线电压啊

如题所述

你站的母线上的电压是直接用三根线接到电压表测量得到吗?我想应该不是这样子的,那你们站在母线装设的电压互感器有啥用呢?

互感器是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表、继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。

母线上电压都是由电压表接电压互感器二次侧测量得到的呢?电压互感器的接法有几种呀(现在很多都用不完全星形接法的,就是一次、二次侧都是星形接线,二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,但二次侧还多一个辅助绕组接成开口三角形,其作用就是供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用)。所以实际电压表接于一个星形接法的电压互感器。二次侧的线电压约为100 V,相电压约58 V(U线=根号3的U相)
并且电压互感器还有一个准确等级和误差限值。一般,二次侧接有计费电能表的应选用0.5级互感器,1级用于盘式仪表和技术上用的电能表,3级用于继电保护上。 不是计费的,产生一些误差就无所谓啦!如果哪相是0或比两相低了很多,那要找原因了,可能是接地啦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
变电站10kV母线的相电压指的并不是降压变压器的相电压,而是指的对地电压。也就是对中性点电压。在这里,中性点也不是指绕组Y形接法的中性点,而是由母线及线路对地电容形成的中性点。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-25
简单的回答一下你的问题吧!
1、不管是多少千伏的电压,线电压=根号2倍的相电压
2、相电压是只某相与大地(大地为零电位)之间的电压,线电压是相与相之间的电压,所谓接法,是指的它的运行方式,与电压大小无关。
第3个回答  2009-10-24
相电压一般指对地电压,不管你变压器的接法是什么,你的对地电压你可能等于线电压
第4个回答  2009-10-24
那就星形接法啊.