开关柜的五防的意义:

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

扩展资料

电气五防的含义:

    高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2.高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

3.高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4.高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)

5.高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

参考资料:百度百科-电气五防



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
开关柜五防:
1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)
2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,
才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合)
4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)
5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)电气二次防误闭锁与微机防误闭锁共同运行的必要性

开关柜应具有五防的功能具体要求如下:
a 断路器在合闸位置时,断路器手车拉不出。
b 断路器在合闸状态下,断路器手车不能从实验位置推入。
c 断路器手车在运行位置时,接地开关不能合闸。
d 接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能从实验位置推入。
e 断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸
f 断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸。
g 断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作控制回路的插头不能拔出。
h 接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置。
i 接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开。
j 带电显示与接地开关闭锁。
k 断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-26
五防,通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”。   高压开关柜的五防为:   1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)   2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)   3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)   4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)   5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)   变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。   电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。   防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。   “五防”的概念电力系统中的五防是指:   ①防止误分、合断路器。   ②防止带负荷分、合隔离开关。   ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。   ④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。   ⑤防止误入带电间隔。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-02-06
五防开关柜市指:带有
1、防止误分、合断路器
2、防止带负荷分、合隔离开关
3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)
4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)
5、防止误入带电间隔
五防锁的开关柜。本回答被网友采纳