高压开关柜有哪“五防”?

如题所述

10kv高压开关柜五防:
1、防止误分、合断路器。
即防止误分、误合断路器,只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。
2、防止带负荷分、合隔离开关。
即防止带负荷分、合隔离开关,断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。
3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
即防止带电挂(合)接地线(接地开关),只有在断路器分闸状态,才能挂接地线或合上接地开关。
4、防止带地线送电。
即防止带地线送电,防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
误入带电
5、防止误入带电间隔。
即防止误入带电间隔,只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-30

(1)高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

(2)高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

(3)高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

(4)高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)

(5)高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。

本回答被提问者采纳
相似回答