JKW-3SC智能无功功率补偿控制器故障

本人遇到这样的难题,有一个是用“指月牌JKW-3SC智能无功功率补偿控制器”的补偿柜,有时JKW-3SC智能无功功率补偿控制器显示低于我设置的功率因数投入门限,都不会投入电容;还有时会在无用电的时候出现12路电容全部投入,搞到上月被供电所罚了很多的力率费!请大虾门帮忙,谢谢!
我观察了几天,也换过新的控制器试过,但是问题还是解决不了!这后我发现:白天上班的时候有负荷时,无功补偿柜工作正常,一到下班了没有负荷就有时会把全部电容投入。电能表的读数如下 :电流A相0.0127 ,C相0.0157 ;有功功率总0.001 ,A相-0.000 ,C相0.001 ,无功功率总0.002 ,A相0.001 ,C相0.000 。

没具体说明无功功率补偿控制器(取样电压是220V或380V?)的cosφ表在投入电容时的指示情况、‘欠流’指示灯情况等等,较为难判断。
估计是取样电流、取样电压相位不当引起的。追问

取样电压是380V,这个柜用了差不多一年都好正常,cosφ一直都0.90以上的,就是上个月开始cosφ0.15,应该是电容全部投入的原因造成的,反向无功都有可大。请问怎样去解决问题?

追答

那只能换无功功率补偿控制器一试了(有可能是补偿控制器故障)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-23
这是因为 控制器 的问题,建议换成以无功功率为投切依据的控制器。追问

我的这个本身就是智能无功功率补偿控制器,以前一直都是用得好正常的,就上个月开始出现问题。

追答

指月的无功补偿控制器是以无功功率因数为补偿依据的,此类控制器一般都有自动判断相序功能,你的问题应该是这个功能引起的故障,当正常运行,投入多组电容后,如果此时负荷突然停运,电网无功变化非常迅速,如果此时控制器反应速度不够快,那么电容回路会继续在电网里运行,造成过补,但是控制器自动相序判断功能的存在,会自动把过补当做欠补运行,此时会继续投入电容,一直到投入全部电容,并保持下去。

追问

那请问有无办法可以修理好呢?谢谢!

追答

如果确实是我说的这种情况的话,那就是控制器设计的问题,修不好。如果你不嫌麻烦的话,那就出现这种情况的时候,你关掉控制器,等一小会再打开就正常了。不过还是建议你换一个控制器,成本也不高,300多元

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-12-07
无功补偿控制器显示的数据总是在上下变动是请问是什么问题
第3个回答  2011-04-25
换一个指月牌JKW-3SC智能无功功率补偿控制器才400元,先把它换了再看情况如何追问

我原来的就是指月JKW-3SC控制器,以为是控制器坏了,就换了一个新的指月JKW-3SC控制器上去,还是一样不行,这后又买了一个指明JKL5CF控制器上去,也是不行!请看我的补充问题,希望你可以帮我解决这个难题,谢谢!

追答

那你有没有听见接触器的正常投切的声音。还有的就是你公司在那里

追问

在有负荷时,投切正常,是没有无负荷就会有时的全部的电容都投切入去。

追答

那就有可以是互感器的问题,取样电流互感器那相有两个互感器,你对调一下。