混凝土抗冻性试验。。。请问哪位大哥知道,做混凝土抗冻性试验时候,如何处理测温试件的温度传感器的埋置

本人想做混凝土抗冻性试验,但是如何在100*100*400的试件预留空洞,不能找到好办法。规范规定不可以钻孔后插入。。。请指导。。。
请问,GBT 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中规定:在测温试件中放置防冻液,可是我们购买的机器说明书,说明只需要装与其他试件一样溶液,有点不理解啊。还有,预埋的话,我们实验室没有这个条件。因为模具是标准模具.

首先,GBT 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中规定,“应采用预埋方式,并应保证埋设在试件中心位置”
推荐本人采用的方法——★直埋法★:成型时,尽量选取线性比较好的探头,在把试模放到震动台之前,想办法在预埋探头的位置上固定一个直径略大于探头的洁净橡胶棒(目的是把挡路的石子强先拒之门外),未到初凝之前或在混凝土稍稍凝固之时,拔出橡胶棒,放进探头(这个时候位置已经固定,只把深度掌握好就行了),灌上同样原混凝土一样的砂浆或水泥净浆就好了。追问

你好,请问,GBT 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中规定:在测温试件中放置防冻液,可是我们购买的机器说明书,说明只需要装与其他试件一样溶液,有点不理解啊。还有,预埋的话,我们实验室没有这个条件。因为模具是标准模具

追答

1、说明书指的是预埋探头的试件,(这个试件是事先做好的,不同于被测试件,一般抗冻标号要比被测试件高很多。)这个试件中放置的防冻液同被测试件。
2、预埋跟模具没关系,埋到正中心即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-11
混凝土抗冻性试验。。。请问哪位大哥知道,做混凝土抗冻性试验时候,如何处理测温试件的温度传感器的埋置
察不同配合比设计参数对高性能混凝土抗冻性敏感特性的影响规律和显著性关系,利用正交试验方法,选取水胶比、粉煤灰掺量和砂率作为考察因素,计算300次冻融循环后混凝土试件的抗折强度损失率和质量损失率,并进行极差和方差分析。研究结果表明:水胶比对高性能混凝土抗冻性有显著的影响,而粉煤灰掺量和砂率均无显著影响;冻融循环试验后的质量损失率不能准确地描述混凝土的抗冻性,而抗折强度对冻融循环试验比较敏感,建议采用抗折强度损失率作为高性能混凝土抗冻性的评价指标。

第2个回答  2011-04-12
预埋
第3个回答  2011-04-11
找老师要个有洞的。
第4个回答  2011-04-11
你先把要放的东西用袋子包好...在口袋外围新做混凝土就可以了