混凝土抗冻试验方法

试验方法,用什么样的试块,多少方做一组。在什么条件下养护,养护多少天 有知道的大哥大姐帮帮小弟

慢冻法:采用立方体试件,根据骨料的最大粒径选用试件,一般最大粒径不超过31.5mm 的选用100*100*100mm的试件。根据冻融循环次数(抗冻标号)选择所需试件组数。D25、D50为3组试件,12升(最好15升),D100、D150、D200、D250、D300为5组试件,18升。养护条件:20±2℃,湿度大于90%。

试验方法

目前,进行混凝土的抗冻性试验分为“慢冻法”和“快冻法”两种,均以试件所能承受的冻融交替次数表示。

(l)慢冻法。“慢冻法”是将按标准方法制作的试件经过规定时间的标准养护后进行冻融试验,当达到最大循环次数时,试件强度的下降率不能超过9:04,质量损失率不超过5%(与未经冻融试验的相应检查试件相比)。

经浸水饱和的试件,在- 20~- 10℃下冻4h,然后在15~20℃的温水中融4h,称为一个循环。如最大冻融循a次数为100次,其抗冻标号为FlOO。标准的抗冻标号是采用28d龄期的试件进行试验,经试验论证后,也可采用60d或90d龄期的试件进行试验。抗冻等级分为F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300七级。

(2)快冻法。“快冻法”是一种新的试验方法,每一冻融循环缩短为2~4h,并且需要一套不移动试件就能使冻黜介质循环流动的设备。试件尺寸为lOOmm×lOOmm×三jOmm,在冻结和融化终了时,试件中心温度控制在-17℃±20C和8℃±20C范围内。

试验结果采用动弹性模量百分率P。和试件质量损失率W。进行评定。试件自振频率可采用共振仪或敲击法动弹性模量测定仪测定。P。=60%或W。=5%时的冻融循环次数嚣为该试件的快速抗冻标号。

在前面谈到,当混凝土受冻时,其中空隙水结冰,体积膨胀达9%。随着冻融次数的增多,}昆凝土的膨胀率越来越大。一般认为,当膨胀率达到0. 1%时,即说明混凝土已经遭到严重破坏,达到o.1%膨胀率时的冻融次数越多,说明抗冻性越好。因此,也可以用混凝土膨胀率达到o.1%时的冻融循环次数作为评定混凝土抗冻性的指标。

 

扩展资料:

目前抗冻试验方法还不够完善,尽管其他条件相同,但由于试验方法和设备不同,试验结果可能显著不同。影响试验结果的因素主要有下列几个方面:

(l)试件尺寸。试件越小越容易冻坏,得到试验结果越快,而且工作量小,但试件太小时代表性较差。 (2)试件水饱和的程度。混凝土受冻破坏主要是由于混凝土中水分结冰时产生的膨胀所致。因此,水饱和程度越高,试件中产生的冻胀体积越大,破坏越剧烈。抗冻试验前,试件应浸水饱和,并且放入盛水的容器中进行冻结。

(3)冻结速度。冻结速度越快,破坏越剧烈。试验表明:快速试验(冻2h,融lh)与慢速试验(冻4h,融4h)相比,快速试验中破坏显著提前。

此外,盛放试件的容器也有一定影响。不易变形的金属容器由于其中水变成冰时,受到约束体积膨胀产生的反作用力要比其他刚性较低、容易变形的容器严生的反作用力大得多,因此对试件的破坏力也会大一些。

参考资料来源:百度百科——混凝土(建筑材料)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
如无特殊要求,冻融试件应在28天龄期进行试验,1、在试验前4天应把冻融试件从养护地点取出,外观检查后放入15~20℃水中浸泡,4天后取出,擦试表面水分,称重、编号后置入框篮并放入冷冻箱。2、冷冻箱应保持在-15~-20℃。试件在箱内温度达到-20℃时放入,并从冰箱温度低于-15℃时算冻结时间,冻结时间100mm试件为4小时。3、冻完后放入水温能保持在15~20℃的水槽中,时间4小时,此为一个循环。
试验时应经常对冻融试件进行外观检查,发现有严重破坏时应进行称重,若失重率超过5%,即可停止试验。
完成冻融循环次数后即进行抗压强度试验。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-29
一般是快冻
100*100*400mm标养28d开始做试验

具体多少方一组的话,得跟监理商量定
因为实验费太贵
相似回答