66问答网
所有问题
电流闭锁电压速断保护中,电流元件与电压元件动作有先后顺序吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-14
应该是复合电压(闭锁)方向过流保护吧?
这个没先后顺序之分,到最后出口的时候都是输入到一个“与门”的逻辑,包括过流元件动作、方向元件动作、复压元件动作,这三个条件满足 ,复合电压(闭锁)方向过流保护才会动作。通常来说,一般是过流保护动作了,才会考虑复压是否闭锁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npxp92nDx.html
其他回答
第1个回答 2011-03-14
理论上哪样先超过其极限值哪样先断,实际上我们是很难辨别其时间差。
第2个回答 2011-03-14
有,但是相距的时间非常的短,应该小于1秒钟~
相似回答
电流电压速断保护与电流
速断保护在整定计算上有何不同?
答:
为保证在外部短路时保护不误动
, 电流电压
联锁
速断保护
一般可按正常运行方式下, 能保护线路全长的80%来整定。1、
电流元件
的整定值计算:根据上述原则
,电流
整定值计算公式为:Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。2、
电压元件
的整定值计算:电压整定值按以上同种运行方式下,电流...
电流闭锁电压速断保护
比单一的电流或电压速断保护有什么优点
答:
首先看他们的原理区别:
电流闭锁电压速断
:
电流元件
作为
闭锁元件,电压元件
作为测量元件,整定原则:电流定值按被保护线路末端故障时有足够的灵敏系数整定;电压定值按可靠躲过本线路末端故障最小残压整定。电流速断:电流
速断保护
按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,侧保护装置
动作,
断路...
变压器后备
保护有
哪些类型?
答:
变压器相间短路的后备
保护有
: 过
电流保护
、 低压启动的过电流保护、 复合电压启动的过电、流
保护及
负序过电流保护等。变压器接地短路的后备保护有: 零序电流保护、 零序
电压保护
(零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够
动作,
不需要与其他元件的接地保护相配合) 。后背保护的...
继电
保护中
的问题。1、什么是
电流
正时限?2、什么是电流逆时限?3、UPS...
答:
1、定限时电流保护都是正时限
,电流保护元件
启动后,经固定延时启动跳闸或发信。2、反时限电流保护是逆时限,当电流保护元件启动后,电流越大,动作时限越短。3、UPS输出是交流220V。4、逆变就是把直流电压变成正弦交流电压。
在继电
保护中,
定时限过
电流保护
的
动作
时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
I:无时限
电流速断保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1
,动作
时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小...
主变压器的复压
闭锁
过流指向哪里?
答:
2。负序
电压元件,电压
取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。3。过流
元件,电流
取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合
电压闭锁
过流保护的出口条件了。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;...
大家正在搜
电容元件电压电流关系
电容电感电压电流关系
电容电感电压电流公式
电压闭锁元件
电流电压电阻的关系
电感的电压电流关系
电压与电流的关系
电容电流和电压的关系
电感电压超前电流90度
相关问题
能给我讲下这个电压保护电路的具体过程 和每个原件的具体作用么
为什么电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用
延时电流闭锁电压速断保护什么意思
复压元件逻辑图中≥1是什么意思
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
电流电压速断保护与电流速断保护在整定计算上有何不同?
电流电压速断保护与电流速断保护在整定计算上有何不同?
、在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现?