66问答网
所有问题
DW15-1600万能式断路器,怎么不能合闸,但手动储能能送电,怎么回事?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-13
可能是储能电机烧坏了,请检查一下储能电机
追问
有没有该断路器接线图?谢谢
相似回答
万能式断路器不能合闸
是什么原因?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
Dw15
一
1600万能式储能断路器,
电动
能储能,能手动合闸,不能
电动合闸。是...
答:
检查合闸线圈是否烧坏
,检查储能到位时接触的行程开关的接点是否接触良好,副助常闭触点是否接触良好(没合闸是常闭合闸后变成常开),检查控制线是否断路!给点分呗!
万能式断路器不能合闸,
怎样解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
dw15万能断路器手动能储能
合不上
答:
一是储能不到位
,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,五是释能电磁铁动作不到位,六是合闸时合在短路故障上,七是电流速断脱扣机构未复位。
DW15万能式断路器
系列
,储能
之后
不能合闸
;
答:
dw15万能式断路器
是个具有短路过流保护的综合自动控制开关,它使用的吸合电压是380伏的,你要更改成660伏的,说明你就是要把供电380伏的开关拿去做660伏供电的开关,这个一般来说不可以的,因为这个660伏等级的开关要求绝缘等级必须达到750伏的击穿电压试验。你用660伏加到380伏电压等级的开关上使用,恐怕...
断路器不能合闸
原因
答:
小型断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部手柄弹簧断了、内部有异物等;塑料外壳式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部有异物等;
万能式断路器不能合闸
的原因有:短路、过载、单相接地、欠压线圈不工作、合闸线圈不工作、不
能储能
、...
大家正在搜
万能式断路器怎么手动合闸
dw45万能式断路器不能合闸
万能式断路器手动合闸
万能式断路器怎么合闸
万能式断路器不能合闸原因
dw15万能断路器手动合闸视频
dw17断路器不能手动合闸
空气断路器怎么手动合闸
dw17万能式断路器合闸步骤
相关问题
DW15万能式断路器系列,储能之后不能合闸;
DW15一1600万能断路器电动和手动合闸分别怎么操作?谢谢
dw15-1600万能式断路器怎样合闸
正泰DW15-1600断路器,点上位机上的合闸,只储能不合闸...
DW15一1600万能式断路器,手动储能就没有储能的感觉是什...
Dw15一1600断路器送不上电是什么原因
DW15-1000万能式断路器能储能合闸不能合上是什么问题
万能式断路器不能合闸是什么原因?