推荐答案 2011-03-17
是用
天正
做图的吗?如果是里边有喷淋计算,且能生成计算书啊。
消火栓
可以估算,也可以根据计算充实水柱后查设计手册得压力再加高层及管道损失即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npiiixixp.html
相似回答
消防
水池
的容量
如何计算?
答:
消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间
。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消...
消防系统中
,如何计算喷淋和消火栓的用水量?
以及如何确定消防
水池
和屋顶...
答:
根据《高层民用建筑设计规范》:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3 .并第7.2.2条高层建筑室内外
消火栓
给水系统的的
用水量
不应小于表7.2.2的规定。根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001(2005...
丙类厂房
5324
平方米
需要多大的消防
水池?
答:
厂房首先确定不是高层,体积已经>5000m³了,
室内消火栓用水量为20L/S 室外消火栓按体积来,20000-50000m³的是按照30L/s计算
,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m&...
施工现场消防水箱容量
如何计算?
答:
临时用房的临时室外消防用水量应符合表5.3.5的规定。
对于建筑面积之和不超过5000平方米的临时用房,消火栓用水量为36立方米
;而对于建筑面积之和超过5000平方米的情况,消火栓用水量为54立方米。在建工程的临时室外消防用水量应符合表5.3.6的规定。对于建筑面积之和不超过30000平方米的在建工程,消火栓...
请问消防
水池
的大小、容量
怎么计算?
答:
消防
水池
容量=水系统
用水量
x火灾有效灭火时间 比如:
消火栓
系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。
求解消防水箱
计算
公式
?喷淋消火栓
共用又
怎么算?
答:
原则上,是火灾初起10分钟内的
用水量,
包括需要的
消火栓
流量
和喷淋
流量。老规范《高层民用建筑防火设计规范》要求较低,新规范《消防给水及消火栓系统技术规范》大幅提高了水箱的容积、高度要求。高位消防水箱的容积要求:1、一类高层公共建筑,≥36
立方米
;当建筑高度大于100m时,≥50立方米;当建筑高度大于...
大家正在搜
消火栓灭火总用水量计算
室外100的消火栓用水量
消火栓用水量怎么计算
室外消火栓用水量怎么计算
室外消火栓用水量计算
消防喷淋用水量计算
自动喷淋用水量计算
喷淋塔用水量计算
喷淋系统用水量计算
相关问题
3个2300平方的单层丙类厂房设计消防水池多少立方
总面积2000平方米的幼儿园消防水池要设计多少立方容量
消防系统中,如何计算喷淋和消火栓的用水量?以及如何确定消防水...
2000平方养老院消防水池大概要多少立方,四层,要做室内外消...
如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设...
20000平方米的宾馆,消防水池大约需要多少立方米的
8000平方的丙类厂房全厂有喷淋及消火栓消防水池要多大