3个2300平方的单层丙类厂房设计消防水池多少立方

3个2300平方的单层丙类厂房设计消防水池多少立方

提供的信息不全,室内外消火栓水量至少486立方,丙类可能需要设自动喷淋,增加至少108立方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-04
消防水池的容量取决于消防用水量和火灾持续时间。消防用水量由三部分组成。1、室外消火栓用水量。2、室内消火栓用水量。3、室内自动喷水灭火系统用水量。这三部分用水量与建筑的各参数有关,下面就一一分析。
1、室外消火栓用水量与建筑的体积有关,3个2300平方的单层厂房,其体积应在20000立方米至50000立方米之间。则丙类厂房的室外消防栓用水量为30L/s,火灾持续时间为3小时。那么这部分所需水池容量为:30L/s×3小时=324立方米。
2、室内消火栓用水量,根据其体积应该大于5000立方米,丙类厂房室内消火栓流量为20L/s。火灾持续时间为3小时。这部分所需水池容量为:20L/s×3小时=216立方米。
3、丙类厂房按自动喷水灭火系统危险等级,划分为中危Ⅱ级。其喷水强度为8L/(min.㎡),作用面积为160平方米。火灾持续时间为1小时。则这部分所需水池容量为:8L/(min.㎡)×160㎡×1小时=77立方米。
综上所述,消防水池的总容量为:324+216+77=617立方米。
相似回答