郭老师您好:请问一下200KVA的变压器通过70平方的钢芯铝绞线250米带星角起动的90KW电机。螺杆空压机是否行

额定电压380V,万用表量电压为400伏,起动15S后不能正常转换。

第1个回答  2011-03-13
1是铝线70平方的已经是满符合了。在他瞬间启动是正常电流的3倍,星角启动也不太好,最好是降压加星角
第2个回答  2011-03-13
检查一下星角起动装置是否有问题。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-13
既然是向郭老师提问我们就不好再说什么了