离变压器1300米处建一条400伏的架空线路,总用电量为1500A,选多少平方的钢芯铝绞线合式

如题所述

理论上应选8*240mm2钢芯铝绞线,满载时末端电压损失约36v。 不可取不能用!从经济角度考虑应架设10kv线路延伸至负荷中心根据负荷系数选800-1250kvA变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-11
将变压器移过去或1300米处再装一台1000KVA变压器。
第2个回答  2018-05-10
这个距离拉400V线,不合理,不经济,不可行。