10KV线路70钢芯铝绞线给各负荷供电。每个负荷需要一个变压器共34台变压器。总容量12895KVA,求一二次电流

共31台变压器(型号有100KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、1250KVA)。
一次侧额定电流:12895/1.732/10=744.515A 二次侧额定电流:12895/1.732/400=18612.8A。
70的钢芯铝导线最大载流量是257A。请问一次、二次侧额定电流到底怎么算?
谢谢。

第1个回答  2011-08-16
在总进线处装个电度表就行了,不然没法计算。追问

问题是35KV变电站是农电局的,他们不让我们矿在总进线处安装电度表。所以想问问大家,到底怎么算。

第2个回答  2011-08-17
还除以3 248
第3个回答  2011-08-16
你上面已经算出结果了,还算什么?追问

70的钢芯铝导线载流量最大257A呀!按我的结果高压侧744.515A 电线估计都烧断了呀。我觉得我算的不对。结果应该在257A左右吧。

追答

12895千伏安容量,用70平方钢芯铝线?你不是疯了吧?

追问

共有31台变压器,各变压器容量加在一起是12895KVA。可我们矿上就用的70钢芯铝绞线呀。35KV变电站那边显示我们矿的负荷是2400千瓦,高压侧最高电流180A,35KV变电站那边用的是400比5的电流互感器。可我怎么算都算不对,所以想问问。

追答

哦是这样,那是你的负载功率小,所有的变压器都不是满负荷运行,若都满负荷运行,70的线径肯定不够。你们的空载损失及变损、铁损相当的大了。

追问

你说的很对,矿上变压器带的负荷都不满。例如500KVA变压器只带了250千瓦。现在只知道总变压器容量,算出的电流和35KV变电站的数据对不上,矿上的线路太乱,也没办法统计总负荷。我也不知道怎么算出实际的一、二次侧电流。你能教教我怎么算吗?

本回答被提问者采纳