66问答网
所有问题
30千瓦电机星三角启动,控制部分用多大线,主电路用多大线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
三十千瓦电机星三角启动,那么控制线部分可以使用0.5平方或者0.75平方的,而主电路,使用16平方的软铜芯电缆就可以了,因为三十千瓦的电机,它的电流为大约60个电流,所以使用16平方的软铜芯电缆最合适
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nnxDip9DnppUvvUn22i.html
相似回答
30千瓦电机星三角启动,控制部分用多大线,主电路用多大线
答:
30千瓦电机额定电流为60A左右,
主电路可以选用16平方毫米铜芯导线
,穿铁管导线允许载流量为70A左右。控制电路一般选用1~1.5平方毫米铜芯导线即可。
您好:请问
30千瓦
的4极
电机星三角启动
要配
多大
的接触器比较合适,多少平 ...
答:
主要取决于线路
控制,
一般先接星形后投入电源,再切换到三角形运行。这样的情况下,星形
启动用
接触器可以小一点,并且不容易损坏,可采用63A;电源和三角形运行接触器则要大一级,可采用100A;采用25平方毫米的铜芯线。
30千瓦电机
须要
多大
的线
答:
按常见的4极电机算,30KW电机的电流一般在58A左右。因此,
主电源理论上用16mm²的铜线就可以了
,但是在实际使用中电线老化快。要25mm²的铜线最好。如果是星三角启动,接触器到电动机用2路10mm²线理论上是可以的,但是老化也快。建议至少用2路16mm²的铜线。光看理论数据是没有...
30千瓦电动机星三角启动用多大线
答:
用3*16+1*4的电缆线最合适
,一般电动机启动电流是额定电流的4~7倍,在工业用电中,特别是电动机用电源线,要考虑到几个方面的问题:1)、安全,考虑到环境温度,设备离电源的远近(电压损耗),1平方的线,最大可以胜电流为4安左右,30KW的电动机,额定电流约60A左右,当然可以算得出来的,因此用...
30千瓦
的
电机
需要
用多大
的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
或根据电工经验公式 1KW为2A电流 得出
电动机
额定电流约为30*2=60A 开关大小为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。接触器:30KW电动机应用降压
启动,
所以要用3个接触器,以
星三角启动
为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍...
30KW
电机
的
星三角启动
器的
电路
怎么接
答:
绕组就变成了三角形接法。电机实现全压运转。启动过程中,星点接触器和运转接触器必须实行连锁。图片中:KT—时间继电器,KM1—星点接触器,KM2—主接触器,KM3—运转接触器。KT—选通电延时型,延时范围3S-30S KM2、KM3—选40A,KM1—选25A 电机的
星三角启动电路
可以按照下面图片那样接线。
大家正在搜
75千瓦星三角电机用多大电缆
星三角最大可以启动多大电机
多大的电机采用星三角启动
多大功率的电机需要星三角启动
多大电机需要星三角启动
11kw电机星三角用多大接触器
30kw的电机需要星三角启动吗
多少千瓦电机需要星三角接法
132电机星三角配多大接触器