今天被电打了,空气开关怎么没跳闸呀!忘了关电,火线与零线碰到一起,那火花把我手给烧了。

如题所述

没有跳闸的原因是短路电流没有达到断路器的保护动作电流,如果是使用的漏电断路器的话直接换一个吧,肯定坏了。
维修前一定要好做好各项安全措施,断电、验电是必须的。追问

都是一样的。

空气开关应该没问题。

追答

哦,C63A的断路器,没跳闸有可能正常,断路器的瞬时短路动作电流要达到6-10倍额定电流左右,也就是瞬时动作值要到500A左右很大的,就是没有达到动作电流值.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-30
空气开关按理说,这时候是该跳闸的哦。。质量问题, 或者是选择的型号太大。
应该加装个“漏电保护开关”,空气开关没有那么灵敏的。。追问

追答

这是供电局的电表箱,不是你家的。供电局只管供电正常,没有责任帮你保证你的用电安全。里面只有空气开关,肯定很大了。你家该有自己的总的控制面板, 在那里加装漏电保护开关,20-30元而已。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-30
火线和零线短路没有跳闸,那就是空气开关有问题了,赶快换掉。
第3个回答  2016-06-30
①因为没有达到过载电流②你是短路没有漏电所以他没有跳闸
第4个回答  2016-06-30
带电作业要小心,不要过分依赖空气开关!
第5个回答  2016-06-30
你那不是被电击了。只是被电击的火花烧到了。追问

还算幸运有一家小疤

一点

追答

如果被电击你就麻烦了。甩都甩不掉。直接把你吸住了

第6个回答  2016-06-30
涂点烧伤膏