你知道哪些关于防静电地板的知识?

如题所述

充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能.机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。要把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应该达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大300kg,在直径为150px的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为10的6次方Ω-10的9次方Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为10的6次方Ω-10的9次方Ω。需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能.机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为150px的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为106Ω-109Ω。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。好的防静电地板表面应不反光、耐腐蚀、不打滑、不吸尘、易于清扫、不起尘。

第2个回答  2018-01-24

看介绍。铝合金防静电地板(包括铝合金通风板),完全以铝合金一次负压铸造而成,融合了铝合金耐腐蚀、高强度的特性。具有尺寸精度高、导电性能好、防火性能好、防磁、不易变形等特点。性能极其稳定,为防静电地板中最高档的产品此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成,强度高,防火、防水性能优良,板基有回收价值,该防静电活动地板广泛适用于军事指挥、航天中心、大型金融数据处理中心及超洁净厂房等要求极其严格的场所等等方面。

相似回答