机房防静电地板的目的还是为了防止机房内产生的静电出现积累,从而导致对电子设备的损坏,地板通过接地将机房内产生的静电导入大地,起到预防静电危害的作用。机房防静电地板一般根据基材和贴面材料不同进行划分。按基材可分为钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。按贴面材料可分为防静电瓷砖、三聚氰胺(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。防静电地板砖的概念:防静电地板砖又叫做防静电地砖,是一种地砖,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。防静电地板砖和防静电地板,还有这不同的区别与差异。防静电地砖的主要类别:防静电地砖一般分为防静电瓷质地板砖/防静电抛光砖和防静电PVC地板。

防静电地板砖的作用:通常,在机房中,计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,很多CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏,Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障,这些现象被造成的原因,都是因为静电。静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。

静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。

第2个回答  2018-01-27

防静电活动地板能够使静电荷通泄至地,为计算机和网络设备提供了安全措施。防静电活动地板与原地面间的空间便于电子机房各系统线缆的敷设、连接和维护,消除了电缆外露对工作人员的人体危害。防静电活动地板下的空间可以作为机房精密空调系统的静压风库,从而获得满意的机房气流组织,节能。借助防静电活动地板的可调节支撑进行找平,保证机房地面的水平。由于抗静电活动地板为整体装配式的结构,机器的重量于整个地板结构上,且具有防震效果。机房未来扩充设备时,机器易于重新摆放,易于搬迁,节省费用。保护电源、信号线及接头;配置管线快速且容易;避免工作人员绊倒;使电子计算机机房布置整齐,具有一定的装饰效果。防静电活动地板是易于更换的。用吸板器可以取下任何一块地板,维护保养及修理地板下的管线及设备时极其方便。

第3个回答  2018-01-27

在购买地板之前要了解生产厂商所生产的防静电地板质量,以及其各种技术性能的指标。包括机械性能与电性能。机械性能主要是考虑其承载能力和耐磨性。将整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上面,在调平防静电地板之后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径150px的加载点上面承重300kg的载荷时,挠曲量应该小于2毫米,并无永久性变形。可调支撑应能承1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要的包括系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应该在105Ω-108Ω之间,在温度为21 ±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,其表面电阻值应为105Ω-108Ω。以机房内所有设备当中最重的设备重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样就能防止有些设备过重而引起地板的永久变形或是破损。最后,防静电地板受外界环境条件的影响变化小。