某变电站电压互感器的开口三角形侧b相接反,为什么开口三角输出为200v?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-10-12
开口三角 A B C 各 100V 向量和为0V
及A+B+C=0 A+C=-B
现B相反接及为-B
开口电压为A+C+(-B)=-2B=-200V