某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运行电压为110KV,开口三角形的输出为

请做出详细解答,谢谢!

开口三角形的输出为:200V

110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,开口电压为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV,输出电压为200V。

扩展材料:

电流互感器的接线方式

在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式、两相完全星形接线方式、两相差接线方式、两相继电器式接线方式。

1、三相完全星形接线方式

三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度。

当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相İDA,B相İBD,C相İDC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为İa、İb、İc,它们分别流径A相、 B相、 C相继电器的线圈,使三只继电器动作。

当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流İDA、İDB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为İa、İb,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。

2、两相不完全星形接线方式

此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如 6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。

此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。

由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。

不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。

3、两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式。

它是用人c两相电流互感器和三只电流继电器构成的。

这种接线对各种相间短路都能起到保护作用,如三相短路时,有a、c两继电器启动:B、C相短路时,有C、一b两只继电器起动;A、B相短路时,有a、-b两只继电器动作。

从以上分析可知,此种接线方式在发生各种相间短路时,均有两只继电器起动。因此,较两相不完全星形接线的可靠性高。

此种接线方式的缺点:主要是不能反应B相的接地短路故障电流,所以不能在大电流接地系统中应用.它适用于在小电流接地系统中,作线路变压器组的保护装置和无条件装B相电流互感器的变压器电流保护装置。

4、两相电流差接线方式

它用A、C相两只电流互感器和一只电流继电器所组成.在正常工作时,流过继电器的电流为:İj=İc-İac..即流过继电器的电流为C相和A相电流的几何差。

此种接线的特点主要是能够反应各种相间短路电流,但对电流继电器的灵敏度是不一样的,另外比较经济,一般情况下很少采用此种接线。

参考资料:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,开口电压为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV。输出电压为200V。本回答被提问者和网友采纳
相似回答