模拟量转换方法、换算(AD转换):如何将PLC对读取后的模拟量转换成实际压力或温度。

模拟量信号(压力、温度)经过AD模块转换后想通过PLC读取实时数据并显示实际温度或压力(目前用的是三菱FX plc),遇到的问题是对PLC读取后的数据做如何的运算处理后才是实际的压力或温度。
例如:常用的模拟量传感器输出量程0~10V 或4~20Ma,分辨率是25mV或10μA;这时候PLC从AD模块中读取的数值是A,那么A代表的实际温度或压力是多少,怎样运算。

PS:毕业8年没有用过PLC了,现在想利用PLC控制一个小工装的压力,看了一些资料还是没搞明白,希望专业人士指点迷津。非常感谢!

其实很简单就是一个Y(实际值)=A*X(数字量)+B的公式而已。例如你的压力变送器检测压力范围是0~200kPa,输出4~20mA,PLC通过通道设置可以设置成输入4~20mA,对应数字量0~4000,那么0~200kPa与4~20mA是一一对应关系,4~20mA与0~4000是一一对应的关系,所以0~200kPa与0~4000就是一一对应关系,既然是一一对应关系,他两个就符合公式Y=A*X+B,这里A=1/20,B=0。因此实际压力值=采集的数字量/20。
望采纳。。。。。追问

谢谢,有点似懂非懂了,基本采纳了。所以还要继续向你请教:

    数字量范围(如0~4000)是由AD模块决定么?PLC采集的数字量是什么进制?

    Y=AX+B的公式中,B是什么,为什么B是0,如果B恒等0为什么还要加B。倍数=数字量程上限/传感器量产上限;然后根据采集的数字量/倍数,得出实际的压力值,对么?压力单位是Kpa?

    手头的模块不是FX配套2AD/4AD的,是国产普通采集模块,换算方法是否一样适用?

追答

1、0~4000是根据模块里特殊寄存器设置的,比如三菱的FX3U-04AD的BFM#0设置输入的类型,就决定了类型是电压,还是电流,是4~20mA还是-20~20mA等等。采集到的数字量都是十进制数字。

2、B=0,是通过这几个参数计算出来了,因为0~200kpa与0~ 4000成一一对应关系,而算出来的A=1/20,B=0,不是B固定就是0的,如果你要是西门子的AD,是0~20mA对应0-32000,那么就是0~200kpa对应4~20mA对应6400~32000,那么就是Y=X/128-50,A=1/128,B=-50。压力单位这个很多,气体压力一般是kpa,mpa,bar,固体压力一般是kg/m的平方,N/m平方等等。

3、只要是PLC的AD模块都是这个算法,置于别的AD模块就不一定了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-10

其中的0-27648是数字量的输出范围,HL和LL是指模块输出物理量的最大值和最小值,比如一个温度变送器的检测范围是0-100摄氏度,而Y就是代表我们所求的实际的物理量的值,例如实际温度、压力等(左图横坐标的4-20是指输出4-20mA)

相似回答