三菱q系列plc 时间继电器t与f

如题所述

定时器T:默认 512 点 (T0 至 511)
( 低速定时器 / 高速定时器共用) ( 可变更 )
低速定时器 / 高速定时器通过指令指定
低速定时器 / 高速定时器的计量单位在参数中设定
(低速定时器 : 1至 1000ms;单位 1ms; 默认100ms) 
(高速定时器 : 0.1至 100ms ;单位 0.1ms; 默认 10ms)

报警器F:默认 1024 点 (F0 至1023)( 可变更 )

9.2.5  报警器 (F)
(1) 报警器
报警器是指能够给用户编写的用来检测设备异常和故障的程序带来便利的内部继电
器。
(2) 报警器 ON 时的特殊继电器和特殊寄存器
报警器ON后,特殊继电器(SM62)将ON,ON的报警器的个数和编号将被存储到特殊寄
存器 (SD62~79)中。
此外,SD62中存储的报警器编号还将被登陆到故障历史记录存储区中。
在基本模式 QCPU 中,可编程控制器的电源 ON 时存储到故障历史记录存储区中的
报警器编号仅为1个。
·特殊继电器 : SM62 ............. 只要有 1个报警器 ON,特殊继电器就会ON。
·特殊寄存器 : SD62 ............. 存储最先 ON的报警器编号。
: SD63 ............. 存储 ON的报警器个数。
: SD64~79 ........... 按照 ON的顺序存储报警器编号。
(SD62与 SD64可存储同一报警器编号。)

(3) 报警器的用途
在故障检测程序中使用报警器后,在特殊继电器 (SM62)ON 时对特殊寄存器 (SD62~
进行监视,便可确认设备是否有异常和故障(报警器编号)。
(4) a触点与 b触点的使用数
程序内的触点(a触点、b触点 )的使用数,如果在程序容量的范围内则无限制。
示例
报警器 (F5)ON 后,将 ON 的报警器编号向外部输出的程序
图9.11 报警器的ON 检测与存储

(4) a触点与 b触点的使用数
程序内的触点(a触点、b触点 )的使用数,如果在程序容量的范围内则无限制。

(5) 报警器的ON方法与处理内容
(a)报警器的 ON方法
通过以下指令可使报警器 ON。
1) SET F 指令
SET F 指令只有在输入条件成立时(OFF ON)使报警器ON。
输入条件OFF后报警器仍然保持 ON状态。
使用报警器较频繁时,使用OUT F 指令可缩短扫描时间。
2) OUT F 指令
使用 OUT F 指令也可使报警器ON/OFF,但需要进行扫描处理,因此比使用SET
F 指令速度要慢。
此外,使用 OUT F 指令使报警器 OFF 后,需要执行 RST F 指令 /LEDR 指令 
注9.6
/BKRST指令,因此请使用SET F 指令来使报警器ON。
1. 如果使用 SET F 指令或 OUT F 指令以外的其它指令(如MOV指令)来使报警
器ON,将与内部继电器的动作相同。
不进行SM62的ON以及向SD62、SD64~79的报警器编号的存储。
2. 使用冗余CPU的热备发送功能,将报警器从控制系统热备到待机系统时,报警
器在待机系统中不会能ON。
关于热备报警器时的处理,请参照以下手册。
QnPRHCPU 用户手册 ( 冗余系统篇 )

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答