三菱q系列plc输出怎么分配的?

我写了个简单的程序,输入是X0-X0F,输出是Y0-Y0F,时间继电器是T0-T10(OUT T* K*),PLC是三菱Q02H系列的,线接的没问题但连接到PLC后输入没问题,输出却不行,时间继电器T0-T3正常运行但T4-T10却不行,总是1-5之间跳动但不通,请问是怎么回事啊??????CPU后面两个20通道的输入模块,两个输出模块,我只用了一个输入一个输出

Q系列的 每个槽点数是可以分配的 默认是16点的 所以 第一个槽地址是0-F 第二个槽是10-1F 至于是输入还是输出看你插什么类型的模块如果是输入在前面加X如果是输出在前面加Y ,板上有插自能模块是按32点进行分配的,列入第一个模块插自能通讯模块 第二个插16点输入模块 则输入模块的地址是X20-X2F
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-06
三菱哪来的20通道的输入模块啊,要么16点,要么32点,要么64点。

这里假设你的输入,输出模块是16点的,

那么:第一槽是输入,地址就是X0~XF
第二槽也是输入,地址就是X10~X1F
第三槽是输出,那么地址就是Y20~Y2F
第四槽是输出,那么地址就是Y30~Y3F

地址按模块点数依次排列。追问

继电器没什么规定吧,我忘记了确实是十六点的

第2个回答  2011-08-07
输入和输出号是按顺序排的,第1模组0~F,第二模组10~1F,是输入就在号码前加X,是输出就加Y,T4~T10要么你用错了号码,要么程序有问题,你把T4和T3换下,看看是什么问题
第3个回答  2016-01-16
Q系列有5槽、8槽、12槽多种基板,你根据需求选择输出模块,再选用合适的基板就可以了
第4个回答  2011-08-07
你要在线监控程序才可以看到问题