多少kw电动机需要多少大的电线,多少大的隔离开关,求具体公式,谢谢

如题所述

隔离开关:三相电机隔离开关1KW按3-4A选择,单相电机隔离开关1KW按10-15选择。
导线的选择比较复杂,与距离的远近、功率的大小都有关系。
比如15KW的三相电机选择电缆
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4)考虑机械强度,导线能承受拉力。

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²é“œçº¿ï¼Œç”µåŽ‹æŸå¤±æ˜¯2V,电能损失
是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²ï¼›é“çº¿é€‰3~5A/mm²ã€‚
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯18A,10mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯80A,100mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯320A等等,
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²ï¼‰
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-17
这个要分220v还是380v,铜线还是铝线! 每个平方铜线能受5-8A,每平方铝线能受3-5A。 自己可以算了吧!