现在有一个输出功率5.5KW,380V的电动机需要多大的线 多大的空开?用什么公式计算?

如题所述

使用0.25平方的铜芯电线和16A的空气开关

5.5kw电动机电流计算::

P=√3×U×I×cos∮I

=P÷(√3×U×cos∮)

=5.5(√3×0.38×0.85)

=10(A)

扩展资料:

注意事项

⑴在安装前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净。

⑵选择电机解体的工作地点,清理现场环境。

⑶熟悉电机结构特点和检修技术要求。

⑷准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。

⑸为了进一步了解电机运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验。为此,将电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压、电流、转速等,然后再断开负载,单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。

⑹切断电源,拆除电机外部接线,做好记录。

⑺选用合适电压的兆欧表测试电机绝缘电阻。为了跟上次检修时所测的绝缘电阻值相比较以判断电机绝缘变化趋势和绝缘状态,应将不同温度下测出的绝缘电阻值换算到同一温度,一般换算至75℃。

⑻测试吸收比K。当吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重。为了跟以前数据进行比较,同样要将任意温度下测得的吸收比换算到同一温度。

参考资料:

百度百科-电动机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-11

用2.5×3的线,空气开关16A即可。

5KW的三相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=9A
如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线4平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。

拓展资料:

电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。

电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。

电动机_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-11

选择导线必须满足的四个原则:
(1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。

(2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。

(3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.

(4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围

拓展资料

电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。

参考资料来源:百度百科:电动机


本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-23
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-23
2.5平方的线就够了,空开用16a的就行了
相似回答