1000KVA的用电量配置多大的电缆,用几根多大的电缆?

1000KVA,低压380V,需要几根YJV铜芯电缆并联?

选用VV22系列的单芯电缆,如果输出电压=380伏,则每相需要4根240mm²的单芯电缆(也可以用3根400mm²的单芯电缆)
240mm²的单芯电缆的载流量=490安培(如果是三芯电缆则每芯的载流量变小为380安培)

400mm²的单芯电缆的载流量=650安培(如果是三芯电缆则每芯的载流量变小为530安培)

三相1000KVA的用电量,输出电压=380伏时的每相电流=1732安培追问

用YJV铜芯电缆,4跟三芯240mm²的能不能达到要求。240mm²的相线配多大的零线和地线。

追答

用YJV铜芯电缆,4跟三芯240mm²的能达到要求(4X480=1920)。

一般零线和地线的截面=50%主线截面。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-08
1000KV 满载电流大概就是1440几按, YJV系列电缆, 240电缆的载流量是483A, 185的是410A,但是你要考虑裕度。
第2个回答  2013-03-08
这么大的单独使用需要配母线的,1000平方左右。
相似回答