400米距离30KW和50KW的380V电压用多大的铝芯电线

如题所述

  首先计算电流:
  30KW时:I=P/U=30000/380=78.9A
  50KV时:I=P/U=50000/380=131.6A

  铝线安全电流,通常的计算方法有个口诀:
  电缆载流量的估算口诀:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  不同规格的铝线有相应的安全电流,同时也受工作环境的影响

  说明:
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由此看出:倍数随截面的增大而减小。
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9 倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5 倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3 倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5 倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述
  口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2 铝线计算。
  由上面的解释可以推算出载流量在78.9A(30KW)时导线的横截面积应选用16mm2的铝芯线,16*5=80A,在环境温度符合25度,16平方的线就可以了;
  而在131.6A(50KW)时,35×3.5=122.5(A),显然小了,而50×3=150A,这又大了点,造成材料浪费,我们就按3.5倍来计算131.6/3.5=37.6(平方毫米),我不知道市场上还有没有30-50平方之间的铝芯线,总之按这个计算方法就可以找到适合的线材。
  希望可以帮到你,我给你解释了半天,加点分吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答