用电量在50千瓦,三相电,距离变压器700米,用多大铝电缆合适,谢谢

如题所述

用电功率50kW,三相电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:铜芯线每平方6A计,铝芯线按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议铝芯线使用35平方。可以与25平方铜芯线(50000÷380÷6=21.9)比价,如果总价相差不多,建议优先铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-24

380V状态下,50KW大约100A电流,考虑过载情况,应该使用35平方的铝线。

第2个回答  2021-09-24
50千瓦不计功率因数,三相380伏,电流约76安 。
如果线路降压按20伏计算,允许线路电阻是 20/76=0.2632 欧
700米 2.83X7/0.2632=75.2.。取75平方毫米铝线即可,如果要求降压更低,则需要更大的线。
第3个回答  2021-09-24

    先按5%计算压降取电缆:S=P*L/【C*U%】=50*700/[50*5]=140平方毫米。应该选用150的电缆都能满足电压降要求。电压假定为380/220V。

    铝线140的电缆,工作电流安全约为200-250A。而50kW负荷电流在100A左右。

    综合上述情况。二者计算取大的原则,按照1条件选用150平方毫米的电缆。

第4个回答  2021-09-25

以三相交流380V为例,因为传输距离太长,为控制终端压降在5%范围内,建议使用电缆截面积为300mm²。

相似回答