110KV电缆在巡视中要注意什么,比如接头温度

如题所述

隧道内110KV电缆在巡视时首先要注意人身安全;(注意通风、照明、撞伤、积水影响等)。电缆主要是防盗、防火墙防火门是否正常,隧道电缆散热良好一般不需要考虑电缆发热。接头可用红外成像仪测温(我们是每季一次)。有条件最好安装在线监测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-22
温度,表面清洁度,紧固程度,是否有振动追问

表面清洁度?这个意思我不太懂因为110KV电缆一般敷设于隧道里,隧道里条件一般不是很好所以如果是电缆本体的话清洁度都不好。
紧固程度我就更不知道是指什么了

第2个回答  推荐于2016-12-05
1、直埋电缆:线路标桩是否完好,沿线路地面上是否堆放矿渣、建筑材料、瓦砾、垃圾及其他重物,有无临时建筑,线路附近地面是否开挖,线路附近有无酸、碱等腐蚀性排放物,地面上是否堆放石灰石等可构成腐蚀的物质,露出地面的电缆有无穿管保护,保护管有吴损坏或锈蚀,固定是否牢固,电缆引入室内处的封堵是否严密,洪水期间或暴雨过后,巡视附近有无严重冲刷或塌陷现象。
2、够到内的电缆线路:沟道的盖板是否完整无缺,沟道是否渗水,沟内有无积水、沟道内是否堆放有易燃易爆物品,电缆铠装或铅包有无腐蚀,全塑电缆有无被老鼠啃咬的痕迹,洪水期间或暴雨过后,巡视室内沟道是否进水,室外沟道洪水是否畅通等。
3、电缆终端头和中间接头:终端头的套管有无裂纹,脏污及闪络痕迹,充油电缆头有无漏油现象,接线端子连接是否良好,有无过热迹象,接地线是否完好,有无松动,中间接头有无变形、温度是否过高。
4、明敷的电缆:沿线的挂钩或支架是否牢固,电缆外皮有无腐蚀或损伤,线路附近是否堆放有易燃、易爆或强烈腐蚀物质等。