110kv电缆的对地绝缘合格电阻是多少?

如题所述

对于高压电缆一般不采取测量对地绝缘电阻来判定电缆是否合格,尤其对于交联聚乙烯绝缘电缆(绝缘电阻值很大,不易测量),通常都是采取交流高压试验和局部放电试验(局部放电量,例行试验不大于10pC,型式试验不大于5pC)来判定电缆绝缘的状况和电缆是否合格。
测量电缆的绝缘电阻,可在电缆上取样,须进行规范化处理,由有经验的试验人员测定。测出绝缘电阻后,再用以下公式计算体积电阻率ρr或绝缘电阻常数K1,与技术指标进行比较。
ρr=2πLR/[ ln(D/d)] (Ω·cm)
K1=(LR×10^-10)÷[ lg(D/d)]=0.367ρr×10^(-10) (MΩ·km)
式中:L——电缆试样的长度,m
R——电缆绝缘电阻的实测值,Ω
D——电缆的绝缘外径,mm
d——电缆的绝缘内径,mm
电缆的绝缘电阻随温度升高急剧下降。实测表明,XLPE绝缘由20℃升至90℃,绝缘电阻下降约1%。
对于64/110kV的交联聚乙烯绝缘电力电缆,给出20℃绝缘电阻的以下参考数据:
对于导体截面:240mm^2 绝缘电阻(20℃)16500 (MΩ·km);
对于导体截面:300mm^2 绝缘电阻(20℃)15200 (MΩ·km);
对于导体截面:400mm^2 绝缘电阻(20℃)13300 (MΩ·km);
对于导体截面:500mm^2 绝缘电阻(20℃)12200 (MΩ·km);
对于导体截面:630mm^2 绝缘电阻(20℃)11000 (MΩ·km);
对于导体截面:800mm^2 绝缘电阻(20℃)9700 (MΩ·km)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答