3×50平方+2×35平方铜电缆能承受多大电流?多大功率?

如题所述

3×50平方+2×35平方铜电缆能承受181A电流,功率为95.3千瓦。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*181=95.3千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,查电缆手册YJV知,3×50平方+2×35平方铜电缆电流为181A。

根据电流181A,功率95.3千瓦在正常范围之内。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

影响电缆载流量的外部因素:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm²的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm²BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
这种线适用于楼房布线,3xn+1的才是电机用线的,另外你说的,3x50+2x35的线,没有这种规格的,这种线是3x50+1x25的,这是三相主线,一根零线,一根PE线。这线空气中敷设载流174A,埋地敷设载流198A.负荷功率是97KW.本回答被网友采纳
相似回答