如何设置三菱PLC暂停功能
如何设置三菱PLC暂停功能
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-01-27
保持中间继电器M8034就是断开所有输出,断开M8034就继续输出。
从而实现暂停功能。
例如:
LD X0
OUT M8034
X0按下即暂停
松开即恢复
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-28
使用方便指令IST能实现自动程序的暂停功能。
第3个回答 2011-01-27
用程序激活STOP
相似回答
三菱PLC
自动控制部分用步进顺控指令,
如何
实现
停止
.
答:
1. 使用停止按钮来触发PLC的初始状态复位
。2. 在PLC程序中设置一个特定的输入点(例如X6),该点在按下停止按钮时会被激活。3. 当停止按钮被按下,激活一个继电器,这个继电器表示停止信号已被触发。4. 执行到程序中设定的停止点时,PLC会根据程序逻辑跳转到初始状态。5. 在初始状态中,程序会自动...
如何
在
三菱PLC中
编写
暂停
?
答:
三菱PLC中是没有暂停指令的
。在暂停时你想实现什么功能。是让所有输出保持现状还是所有输出都停止或是保持部分输出。如果让所有输出都停止那相对来说就比较简单了。\x0d\x0a你可以编写这样一个程序:\x0d\x0aLD X1 ALT M100 “交替输出”X1为暂停按钮,每按一次M100在0、1之间交替然后每个输...
如何设置三菱PLC暂停功能
答:
X0按下即
暂停
松开即恢复
请问
三菱PLC
在程序中
如何
实现
暂停功能
?
答:
可以使用CJ指令来实现
。CJ指令可以跳过某些流程,被跳过的流程PLC不会再扫描。如果被跳过的是步进STL流程,STL内部的时间继电器T、计数器C会停止计数(但不复位),所有继电器M,线圈Y的状态都被冻结保持。CJ指令配合P指针来使用,可以把P放在流程末端,P可以输出一条空指令。(或者用CJP63指令,P63意味...
三菱plc如何停止
顺序
功能
?
答:
当顺序
功能
块被常开触点一直导通,则完成里面的指令会自动循环运行。需要在运行过程中
停止
顺序功能块的,则需要使用SBSTOP LDP M1 SBSTOP K1 K0 1)K1代表块号 2)K0代表模式,模式有4种 K0:缓慢停止 BLOCK,即当脉冲正在发送时,SBSTOP 条件成立,则脉冲将走斜坡,缓慢停止。 必须与 SBGOON 指...
三菱
fx1s的
PLC如何
实现
暂停功能
答:
可以在你的程序前面输入 M输出m8034(上面)并且使用跳转P63(下面)跳转到END,使程序不扫描并且Y保持状态但不输出,计时,计数也会保持当前值并不变化。只要M断开,所有动作继续执行。