66问答网
所有问题
三菱fx1s的PLC如何实现暂停功能
FX1S,现在的机器上面都是气缸。功能就是按下暂停键,所有的气缸完成现在正在进行的这步以后停止动作,得电的依然得电,失电的依然失电。在停取消暂停状态后,原先进行到一半的逻辑依然继续下去。非常感谢~!
举报该问题
推荐答案 2013-02-20
可以在你的程序前面输入 M输出m8034(上面)并且使用跳转P63(下面)跳转到END,使程序不扫描并且Y保持状态但不输出,计时,计数也会保持当前值并不变化。只要M断开,所有动作继续执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snsipsinv.html
其他回答
第1个回答 2013-02-19
像这种控制采用顺序控制做法比较方便,也就是一个状态完成一步工序,然后根据完成条件跳入下一步工序。这样你将所有跳入下一步工序的条件中串入暂停输入触点,这样你按下暂停以后,所有正在进行的工序都完成之后,等待暂停取消之后才会跳入下一步工序。
第2个回答 2013-02-19
使用双动作气缸即可!这个功能很容易实现的!
相似回答
三菱FX
PLC
定位指令
怎么
添加
暂停
指令啊?
答:
如以下梯形图,X0和X1采用一按自锁、再按松开的按钮。
那位大侠会
三菱PLCFX1S
-30MR时间限制程序,最好是运行三个月后
停止
,手动...
答:
三菱PLC FX系列的有TRD指令
可以通过TRD指令读取内部时间 用TCMP时间比较指令实现定时启动功能或者定时断开功能 指令格式LD
M8000 TRD D0 TCMP (这段打你需要设定的时间)LDI M1 OUT Y0
请问各位大神,
怎么
用
三菱fx1sPLC控制
步进电机自动往返运动?
答:
您好,首先需要在
三菱FX1S
PLC
中连接好步进电机的驱动器和电机。然后可以使用以下步骤来控制步进电机自动往返运动:在PLC程序中添加一个复位输入信号(如X0)和一个正转输入信号(如X1)。在PLC程序中添加一个脉冲计数器(如D1),用于存储正转的脉冲数。在PLC程序中添加一个计时器(如T1),用于延时1...
三菱FX1S
PLC控制
松下交流伺服电机启动
停止
调速定位的程序求求求_百度...
答:
你好,请用
PLC
中的定位指令,DDRVI.但这也是一个很复杂的脉冲控制指令,要牵涉到归零,定位,还有限位等等。详细的见
三菱的
操作说明书。希望你能解决这个问题。
三菱
步进电机
PLC
编程
答:
·实例动作方式:X0闭合动作到A点
停止
,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)·说明:·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此
功能
)·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转...
三菱PLC的FX1S
型
的怎么
产生脉冲控制步进电机
答:
Y0输出到步进驱动器的脉冲脚 ,Y2输出到步进驱动器的方向脚,改进Y2的状态就可以改变方向,想
停止
时就断开PLSY指令的控制。
大家正在搜
三菱plc如何实现程序暂停
三菱fx1s和fx1n区别
三菱的程序暂停
三菱fx1s编程手册
三菱plcfx1s
三菱fx1s指令
三菱plcfx1s说明书
三菱系统自动暂停
三菱m70跑程序暂停
相关问题
三菱FX1SPLC怎样恢复出厂设置
三菱FX1SPLC的实时时钟问题
三菱FX1S PLC脉冲输出执行完毕指令M8029,如果双轴...
如何修改三菱plc fx1s内部时间 d8015 d8014
三菱plcFX1s的定时器T0到T7 在梯形图上怎么判断是通...
请问三菱PLC在程序中如何实现暂停功能?
三菱FX1s的PLC程序SPD怎么和C238同时用