推荐答案 2018-02-22
ååå¨æ¥å°çä½ç¨ä¸ä» ä» æ¯ä¸ºäºå®å ¨ï¼å®çä½ç¨æ¯æå¶ä¸ç¸ä¸å¹³è¡¡ãçµé»å¤§äºå°±å¤±æäºãä¸å¾å¤§äº4欧å§ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUnnDin9nDD2D299x9x.html
相似回答
配电变压器接地电阻为什么不能过大
?
答:
100千伏安以下的变压器不应大于10欧,
但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大
,因此对变压器的接地电阻应定期测量。在农村,测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,现将测量方法介绍如下
变压器接地电阻
安全规程中是
怎么
规定的
答:
四 低压系统中,
配电变压器
中性点的
接地电阻不宜
超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网 1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统,当该变 压器的保护
接地接地
网...
变压器
中性点经大
电阻接地
方式运行的优缺点?
答:
(3)大量减少设备损坏
,高电阻接地系统产生的小电流不致引发两相或三相短路,也不大可能在断流时引发为重燃,使设备损坏率大大降低;(4)跨步电压、接触电压低,减少人身伤害事故;(5)简化保护设备,其保护仅有动作与报警;(6)可装能耐受工频过电压,残压低的氧化锌避雷器。3. 具有的优点:(1...
配电
设备的
接地电阻
是多少?
答:
配电
设备一般不单独做接地。所以应该是接地装置的
接地电阻
。因为所配电设备都是用导体连接在接地体上的。一般接地装置的接地电阻,小于4欧姆。
变压器
低压侧中线点
接地
阻值
为什么
≤1Ω?
答:
接地
分为三种;一是工作(中性点)接地,二是保护接地,三是防雷接地。接地体(极)是可以共用的,共用时就要求取最低值,例;一工厂安装
变压器
,设计要求接地冲击
电阻
是;工作接地≤4Ω,工厂电气设备保护接地≤1Ω,工厂、变压器防雷接地≤10Ω,共用接地装置。那么就要按≤1Ω来制作安装的。
配电变压器接地电阻不
应大于4欧姆,变压器的避雷接地、工作接地和保护接...
答:
按现在的防雷规范,除独立避雷针
接地
需要单独设立外,其它
变压器
的避雷接地、工作接地和保护接地与有功、无功控制箱的保护接地必须采用同一接地装置,目的是为了等电位,防止