消防控制室火灾状况处置程序有哪些?

如题所述

1.系统报警设备发出火警警报,值班人员确定报警部位
2.值班人员通知现场相关人员(保安、巡视人员等)持通讯工具到现场确认。
3.确定为火灾。
4.通知消防控制室。
5.1 拨打119报警,并派专人引导消防车靠近火场。
2 通知单位领导并组织义务消防队员抢救初起火灾
3 开启火灾事故广播,引导人员疏散。
4 根据情况启动相应消防设施
4.1所有电梯逐降一层,非消防电梯断电
4.2切断着火层上、下相关楼层非消防电源。
4.3启动消防分隔设施(防火卷帘等)。
4.4启动防排烟风机。
4.5启动消防水泵。
4.6启动建筑其他灭火设备
6.监视消防设备运行情况,接受反馈信号,根据火灾发展状况,及时调整设备工作状态。
7.火灾处理完毕后,恢复各系统正常工作状态,记录火灾时间,部位,原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-29
1.现场火灾确认。
2.若不是火灾,将消防控制主机消音、复位;若是火灾则将消防控制主机打为自动。
3.启动消防警铃和应急广播,请所有人员离开起火建筑物。
4 通知单位领导并组织义务消防队员扑救初起火灾。
5 若火势较大,则需立即拨打“119”火警电话,通知当地消防队来支援灭火。
6 火灾处理完毕后,恢复各系统正常工作状态,并将控制主机打印的火灾时间,部位等存档备查。
第2个回答  2010-12-30
火 警 处 置 程 序
1. 通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;
2. 如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。
3. 消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:
(1) 按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播
(2) 启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。
(3) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
(4) 停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;
(5) 启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。
(6) 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;
(7) 发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈号;
(8) 切断有关部位的非消防电源;
4. 立即拨打“119”电话报警
5. 火灾处理完毕后,应做好以下工作:
(1) 将各种消防设备回复到正常运行状态;
(2) 保存号消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录;
(3) 认真做好记录。
水灭火系统火警操作
1. 检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态。
2. 查清喷水楼层和部位。
3. 检查供水压力和水源,必要时立即启动消防水泵供水,并做好由消防车通过水泵接合器加压供水的准备。
4. 在确认火灾已被扑灭时,立即停止供水,以减少不必要的水渍损失。
5. 检查火灾区域喷头,更换已动作喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常战备状态。
6. 每个消火栓处设有启动消防水泵的按钮。火灾确认后,只要某楼层着火,按下消火栓启泵按钮,将信号传递到消火栓控制器上,立即发出声、光报警信号,启动消防水泵、供水灭火。消防控制室操作人员在接到发生火灾的信息后,应立即通过控制器启动消防水泵。本回答被网友采纳
相似回答