求单位消防控制室应当悬挂《火灾接警处警程序》的内容?

如题所述

消防控制室火灾报警处理程序

报警处理程序
1、消防控制室接到火灾报警信号后,应通知消防员或相关部位的保安员,迅速到报警点确认;同时消防室值班员将火灾报警控制器报警信号消音、复位。
2、如未发生火情,应查明报警原因采取相应措施,认真做好记录。
(1)如是火灾探测器误报,应查明误报原因:现场是否有大量粉尘、烟雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰。
(2)如是“手动火灾报警按钮”报警,应查明是何人启动报警,并记录在案,同时将“手动火灾报警按钮”复位。
二、火灾确认处理程序
1、如确有火灾发生,现场查看人员应通过对讲机或消防电话,立向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。
2、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,通知有关人员到场灭火,报告单位值班领导,经领导同意后拨打119向消防机关报警。
3、火灾确认后,如果火情较大,消防控制室值班人员应对下列设施实施控制操作:
(1)停止有关部位的风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号。
(2)启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀,并注意接收其反馈信号。
(3)消防联动控制柜如在手动状态:
应开启喷淋泵并注意反馈信号,同时注意水流指示器动作信号、湿式报警阀动作信号、压力开关动作信号;启动消防水泵并注意反馈信号。
(4)消防联动控制柜如在自动状态,应注意水流指示器是否动作、湿式报警阀是否动作、压力开关是否动作、消防水泵是否动作。
(3)通知有关人员关闭相应部位的防火门。
(4)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号;如果控制室不能控制电梯停于首层,指派保安员到楼层首层,打开电梯消防控制开关,使电梯停于首层。
(5)切断火灾现场的非消防电源。
(6)按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答