66问答网
所有问题
我机器接上地线,插上电源就会跳闸 。不接地线反而不会跳闸,是怎么回事啊,原来接了地没这样的情况。
之前在两个不同的地方接跟地线出来,接上就跳闸。后来接一个地线,就没问题,能用。现在好了接地线就跳闸,不接就没事。
举报该问题
推荐答案 2011-04-03
你的机器漏电了.
估计是你的零线漏电了, 如果是火线漏电,都没法操作了.
危险! 尽快查出故障点予以排除吧.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDp22i9px.html
其他回答
第1个回答 2011-03-30
1.接法不对 2.机器漏电
估计你漏电可能比较大
第2个回答 2011-03-26
零线或火线当成地线接了。重接!
第3个回答 2011-03-26
有地方连电
第4个回答 2011-03-26
肯定有某些地方连电
本回答被网友采纳
第5个回答 2011-03-26
可以问问电工或者科学老师
相似回答
接上地线
为什么要
跳闸,不接地线不跳闸,
请问是那里原因?
答:
这种现象只有一种可能性:接地线在某个地方已经与火线、或者零线相碰
,所以当你接上地线以后,就使电路处于漏电的状态,因此漏保开关就会跳闸了。检查一下所有的插座,排除地线与火线、零线相碰的故障点,就可以解决问题。
接上地线
为什么要
跳闸,不接地线不跳闸,
请问是那里原因?
答:
设备对接地点漏电。没接地线,没有漏电流通路,没有形成漏电流。
接地后有了漏电通路产生漏电流,所以跳闸
。
接上地线
为什么要
跳闸,不接地线不跳闸,
请问是那里原因?
答:
应该是有漏电或者短路的地方
,先检查一下设备上接地线那里是不是与火线连在了一起。
为什么螺杆式空压机
地线接上
后开机几秒
就会跳闸,不接地线
就没事?
答:
说明电机有漏电存在
,接了地线后产生漏电电流被导入大地就会保护跳闸,没有接地线,漏电只存在设备表面,无法形成接地电流所以不会跳闸,设备表面用电笔测量会带电,这也是设备金属外壳必须接地的原因
设备一加
地线就跳闸,
不加底线设备可以正常运行
,地线不
与零线或火线?
答:
这说明设备已经漏电不正常了,这可能使用长久绝缘性能下降,尤其是冰箱和洗衣机电机类产品。必须要添加
地线,
它与零线或火线不同,它是低电位保证人身安全,漏电电流可直通地且还能跳闸绝对安全!
空调
不接地线
运行正常
接了地线
后一插入插座
就跳闸
是什么原因
答:
唯一的原因是你家的空调漏电了
,接了地线
导致漏电保护工作而跳闸。漏电分三种:1.是电器质量问题,设备存在漏电;2.是接线问题,接线不“干净”导致搭线使机壳带电;3.
电源线
磨破导致机壳带电。查清原因排除故障即可正常工作。
大家正在搜
相关问题
一接地线就跳闸是怎么回事?
漏电保护器连上接地线后就跳闸,如何解决?
超声波机器工作时候跳闸 ?《线路我全部查了,没有接地现象,电...
史密斯热水器接上地线跳闸,不接地线机器正常,什么原因?
我在总电表下接了个分表,原来机器上接了根地线,为什么接了分表...
不接地线,如何或者使用什么可以消除机器上的感应电
我们这里是工地上的供电,3相5线至 为什么用220V电压的机...
史密斯热水器接上地线跳闸,不接地线机器正常,什么原因?