66问答网
所有问题
接上地线为什么要跳闸,不接地线不跳闸,请问是那里原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-06-26
这种现象只有一种可能性:
接地线
在某个地方已经与火线、或者零线相碰,所以当你接上地线以后,就使电路处于漏电的状态,因此
漏保开关
就会跳闸了。检查一下所有的插座,排除地线与火线、零线相碰的故障点,就可以解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2ssssvsUDvD2ipp99s.html
其他回答
第1个回答 2021-06-26
电器漏电了,外壳带电,但由于脚垫是塑料或者木板,电没有漏出去,就没有跳闸,接上地线后电就从地线泄露出去了,就跳闸了。
第2个回答 2021-06-27
火线与地线漏电
相似回答
接上地线为什么要跳闸,不接地线不跳闸,请问是那里原因?
答:
设备对接地点漏电
。没接地线,没有漏电流通路,没有形成漏电流。接地后有了漏电通路产生漏电流,所以跳闸。
接上地线为什么要跳闸,不接地线不跳闸,请问是那里原因?
答:
应该是有漏电或者短路的地方
,先检查一下设备上接地线那里是不是与火线连在了一起。
空调接地线就会
跳闸,不接地线
就正常?
答:
空调接地线跳闸可能是因为接地线存在故障或在接地线路有问题
。接地线的作用是将设备的电流安全导入地面,以防止电击和其他电器故障。当接地线存在问题时,电流可能无法正确地导出或导入地面,导致电路过载,进而触发跳闸保护装置。在您提到的情况中,如果您不连接接地线,空调正常工作,这可能意味着空调本身的...
我机器
接上地线,
插上电源就会跳闸 。
不接地线
反而不会
跳闸,是
怎么回事...
答:
你的机器漏电了.估计是你的零线漏电了
, 如果是火线漏电,都没法操作了.危险! 尽快查出故障点予以排除吧.
为什么
螺杆式空压机
地线接上
后开机几秒就会
跳闸,不接地线
就
没
事?
答:
说明电机有漏电存在,接了
地线
后产生漏电电流被导入大地就会保护
跳闸,没有接地线
,漏电只存在设备表面,无法形成接地电流所以不会跳闸,设备表面用电笔测量会带电,这也是设备金属外壳必须接地的原因
热水器漏电开关一
接地线
就
跳闸,不
接就不跳,这是
什么原因
导致?
答:
第一,检查是不是热水器哪里短路了,这很危险,容易伤人,尽快检查。第二,是不是线路老化,导致了线路输电能力下降,如果这样的化
,需要
更换线路。第三,检查插头是不是烧坏了。如果是的话,换一个好点儿的插头。第四,检查插座
,是不是
哪里出问题了。换个新插座,几块钱而已。第五,检查
接地线,
...
大家正在搜
为什么接上地线就跳闸
地线接上就跳闸怎么办
接上地线就跳闸怎么查
地线接地跳闸怎么回事
漏保只接火线不接零线会跳闸
接地线跳闸啥原因
接上地线就跳闸
地线零线接在一起会跳闸吗
不接地线漏电会跳闸吗
相关问题
接上地线为什么要跳闸,不接地线不跳闸,请问是那里原因?
三相电 地线接地就跳闸 不接地线就没事 什么原因?
电热水器接地线跳闸,不接地线正常,怎么回事
为什么一接地线就跳闸
配电箱总闸为什么一接上地线就会跳闸?不接地线时就没事?原因出...
三相电 地线接地就跳闸 不接地线就没事 什么原因?一
热水器漏电开关一接地线就跳闸不接就不跳 是 什么原因
我机器接上地线,插上电源就会跳闸 。不接地线反而不会跳闸,是...