为什么信捷PLC 按照手册 输入定时器 不行
ld m0
tmr t0 k2 k1000
这样子不行,错在哪里啊
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-05
TMR后面只有两个操作数啊。你三个肯定是不行的了。一般是TMR txx kxx .txx是
计时器
序号,也可以是t1,t2,t3... 那个kxx是常数xx的意思,代表计时值,单位是0.1s(计时器序号超过100的是0.01s,超过400的是0.001s).TMR也可以用out来代替。OUT 和 TMR 指令均可实现定时,但OUT 的定时起始时间为 0;而 TMR 的定时起始时间为 1 个扫描周期。一般习惯用out
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nD9pnUxDpDsnUi2DDD.html
其他回答
第1个回答 2014-10-02
信捷的定时器是“OUT Tx Kx”
第2个回答 2014-10-02
ld m0
tmr t0 k2
第3个回答 2014-10-02
去查看信捷PLC的编程手册,看看有没有tmr指令?
第4个回答 2014-10-02
怎么了啊??
追问
第一次用PLC 定时器 无法输入啊
相似回答
为什么信捷PLC
按照手册
输入定时器
不行
答:
你三个肯定是
不行
的了。一般是TMR txx kxx .txx是计时器序号,也可以是t1,t2,t3... 那个kxx是常数xx的意思,代表计时值,单位是0.1s(计时器序号超过100的是0.01s,超过400的是0.001s).TMR也可以用out来代替。OUT 和 TMR 指令均可实现
定时
,但OUT 的定时起始时间为 0;而 TMR 的定时...
信捷PLC
定时器
无法
输入
答:
t0设一个
定时
值,你设了二个,k2和k1000,所以错了
信捷PLC
编程软件
为什么
我
定时器
T
输入
之后显示操作数个数错误
答:
很明显,你把
定时器
编号"T0" 写成“TO”了,软件显示的字母“O”和数字“0”用肉眼很难分辨,所以你看不出来哪里错了。图上,第一行是正确的“OUT T0 K10”没问题,第二行是“OUT TO K10”是错误的写法。
信捷PLC
XD3的在编辑
定时器
时。
输入
TMR T1 k100 k1这样格式才有效。这...
答:
out t0 d4000 然后在D4000里面设定需要行走的时间是多长还可以用TMR T0 D4000或TMR T0 K10 如果是XD的
PLC
需要写成TMR T0 K10 K100或TMR T0 D4000 K100,其中最后的K100代表时间位数
信捷
读取
定时器
传送参数
答:
你问的是信捷读取
定时器
传送参数读取方法吗?该机器读取参数方法如下:1、打开
信捷PLC
编程软件,选择显示并点击打开。2、选择指令提示框并打开。3、在弹出的指令分类窗口中选择
输入
指令。4、选择直接从触点上读取状态LD0指令。5、
按照
操作说明,输入直接从触点上读取状态LD0指令参数。6、在编辑窗口输入成功...
信捷plc
REGW 指令的含义,怎么使用?
答:
标记P、I用于分支与中断。分支用的标记(P)用于条件跳转或子程序的跳转目标。 中断用的标记(I)用于指定
输入
中断、
定时
中断。标记P通常用于流程中,一般与 CJ(条件跳转) 、CALL(子程序调用)等指令配合使用。XC系列
信捷PLC
的标记P、I全部以十进制来进行编号,各系列信捷PLC的编号请参见对应表格: ...
大家正在搜
信捷plc定时器T201一直计时
信捷xcPLc定时器使用方法
信捷plc定时器怎么写
信捷plcxc定时器怎么写
信捷XCplc定时器指令
信捷plc定时器用法
信捷plc断电延时计时器
信捷plc定时器梯形图
信捷plc时间继电器
相关问题
信捷PLC 定时器无法输入
信捷plc计时器按照说明书上输入完 怎么不对呀呢
信捷PLC编程软件为什么我定时器T输入之后显示操作数个数错误
信捷plc定时器指令XC系列,定时器不动。
为什么信捷plc中这个T0定时器一直计时,而它的常开触点不闭...
信捷PLC如何写定时器
请问:我刚安装的信捷plc(xcppro)编程软件为什在编写...
PLC编程中保持型定时器输入t250 k300为什么不行,显...