信捷PLC编程软件为什么我定时器T输入之后显示操作数个数错误

如题所述

  很明显,你把定时器编号"T0" 写成“TO”了,软件显示的字母“O”和数字“0”用肉眼很难分辨,所以你看不出来哪里错了。

  图上,第一行是正确的“OUT T0 K10”没问题,第二行是“OUT TO K10”是错误的写法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-29

你用的应该是XD的软件你现在这个写法是XC的,XD的格式