求欧姆龙(CP1H系列)PLC中定位指令PLS2的详细讲解,请问加速比率和减速比率是什么意思?
没人回答吗 ?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
加速比率和减速比率
加速比率是4ms脉冲频率的增加量,减速比率是4ms脉冲频率的减小量。
PLS2指令里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。
希望你再好好看看CP1H编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9xvxxpD2.html
其他回答
第1个回答 2010-12-23
和变频器的启动缓冲与停止缓冲一个意思。目标频率是它的最高速度。脉冲输出量是你想让步进电机或伺服电机转的圈数
第2个回答 2010-12-22
sdrrt
相似回答
欧姆龙PLC
上升(下降)沿微分位怎么用?
答:
简单的说,比如,如果只需要在开关A,吸合或断开后,只对触点B进行一次的操作,就用上升沿或者下降沿。上升沿微分和下降沿微分主要是让信号在动作时有效而用的。比如启动按钮的自锁,如果按时间很长,或者说按钮卡住了,一直被按着,就一直有启动信号,这样停止按钮就也得一直按着,否者就不停止了。早...
一个关于
欧姆龙CP1H的定位指令的PLS2和
原点搜索ORG指令的问题的?
答:
PLS2指令的减速
点是
PLC
自己算出来的,你只需告诉它,起始频率,加
减速率,
目标频率,总脉冲数量,它自己就确定了。ORG指令需要PLC设置,当PLC设置好后,它自己输出脉冲来搜索原点。我前几天刚弄完CP1E的,费了好大劲才弄明白。
omron
plc
cp1e acc
指令
怎么用具体一点,谢谢可以举例(关于电机
减速
停止...
答:
PLS2指令可在ACC指令的脉冲输出期间以独立或连续模式执行,或者在
加速
、恒速或减 速期间执行。 ACC 指令也可在
PLS2指令的
脉冲输出期间、加速、恒速或减速期间 执行。
欧姆龙
速测显示000
是什么
意思
答:
4、测量方法不对; 5、万用表是坏的。加速比率和减速比率
加速比率是4ms脉冲频率的增加量,减速比率是4ms脉冲频率的减小量
。PLS2指令里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。希望你再好好看看CP1H编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。
欧姆龙CP1HPLC,
我将
PLS2
做成数据块时显示IN1变量没有足够大小。想请教是...
答:
in1是一连串的D区的数据,包括
加速率,减速率,
目标频率 和脉冲数
欧姆龙plc加速比率和减速比率
怎么计算
答:
加速比率和减速比率 加速比率是4ms脉冲频率的增加量,
减速比率是4ms脉冲频率的减小量
。pls2指令里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。希望你再好好看看cp1h编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。
大家正在搜
欧姆龙PLC ACC指令详解
欧姆龙比较指令指令怎么用
欧姆龙PLC的复位指令实例
欧姆龙PLC SRCH指令
欧姆龙plc基本指令详解
欧姆龙绝对定位指令
欧姆龙plc比较指令
欧姆龙plc刷新指令怎么用
欧姆龙plc比较指令用法
相关问题
一个关于欧姆龙CP1H的定位指令的PLS2和原点搜索ORG指...
欧姆龙CP1H的PLC有绝对位置控制指令吗
CP1H梯形图中怎样把加减速比率,目标频率,目标输出量和启动...