加速比率和减速比率
加速比率是4ms脉冲频率的增加量,减速比率是4ms脉冲频率的减小量。
pls2指令里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。
希望你再好好看看cp1h编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uipnnv9xn2pip2xDiD.html
相似回答
欧姆龙PLC
的ACC指令
答:
程序中D300里面的值表示的含义就是加
减速率
,单位为n个脉冲/4ms。目标频率是放在D301和D302两个字中的,数据类型为double,这个双字里面存放的32为二进制数的大小表示的就目标频率是m个脉冲/s.可以通过MOV n d300,MOVL m d301(请注意,两个指令不一样,来设定你所需要的参数)上面截图的最下方左面...
欧姆龙PLC
的ACC指令参数
怎么
设置
答:
以CP1H-Y为例,用脉冲输出0控制伺服,电机按1000P/R
算
,
加速
度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
欧姆龙PlC
PLS2控制伺服电缸,
加速
度a(m/s^2)和丝杆导程P(mm),
怎么
计...
答:
多设几次,试运行一下,加
减速
凭经验先设一个值,运行几次再加减
欧姆龙PLC
上升(下降)沿微分位
怎么
用?
答:
具体来说,
欧姆龙PLC
中的定位指令(PLS2)如图7-45所示。当常开触点0.00从断开变为闭合时,上升沿@PLS2指令启动,它控制脉冲输出0端口输出CW方向,以200Hz频率开始加速,
加速比率
为500Hz/4ms,目标频率为50kHz。当达到目标频率后,脉冲将以250Hz的频率稳定运行,这个过程的时间长度取决于脉冲量的大小...
欧姆龙PLC
上升(下降)沿微分位
怎么
用?
答:
就用上升沿或者下降沿。上升沿微分和下降沿微分主要是让信号在动作时有效而用的。比如启动按钮的自锁,如果按时间很长,或者说按钮卡住了,一直被按着,就一直有启动信号,这样停止按钮就也得一直按着,否者就不停止了。早期的指令必须被支持,提供对早期指令的支持是作为厂商的责任!
...
PLC
中定位指令PLS2的详细讲解,请问
加速比率和减速比率
是什么...
答:
加速比率和减速比率
加速比率是4ms脉冲频率的增加量,减速比率是4ms脉冲频率的减小量。PLS2指令里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。希望你再好好看看CP1H编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。