无功功率自动补偿器过压灯亮

无功功率自动补偿器过压灯亮,什么问题,谢谢!电容器已更换过,但还是同一问题.

您好:
控制器过压指示灯亮表明系统电压高于设定值了,已经处于保护状态。与电容器是没有关系的。如果系统电压在规定范围之内,过压保护灯亮了,可以调整过压保护的上限。如果系统电压已经高于国家规范标准,那么,为了保护负载的安全,功率因数再低也不能投入电容器了。过压保护的上限是可以调整的。追问

现在显示476,设定值最高只能设定440

追答

您的系统电压过高了,看一下电压表多少?如果系统电压过高就没有办法设置了,晚上用电高峰电压可能会下来,如果电压一直这么高,找供电部门在变电站 进行调压。

追问

找供电部门在变压器上可以调吗?

追答

您好:
和供电部门联系,确系您的线路电压过高,他们的变电站是可以调整电压的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-24
如果你的系统电压确定已经达到476V那无功补偿是投不上的,如果再投入电容,电压还会升高,就会对你的用电设备造成损害,建议你还是看一下电压为什么这么高吧。
第2个回答  2015-12-29
无功补偿控制器的选择
随着电子技术的发展,先后出现了集成电路、CPU、DSP等技术构成的、各具特色的无功补偿控制器。随着无功补偿产品市场需求的逐步扩大,生产无功补偿控制器的厂家越来越多,产品质量和产品性能也千差万别。因此,在控制器的选择上要特别慎重,应严格按照DL/T-597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T-9663《低压无功功率自动补偿控制器》等专业标准中规定的各项要求,依据具体的补偿需求和负荷特性,选择专业化厂家生产的合格控制器。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:
1、 对于电网负荷波动不大,且三相负荷基本平衡,仅以提高功率因数为目标的情况,为了降低设备成本,可选用功能单一、操作简便的简易型无功补偿控制器。其控制物理量可不做严格要求,可采用无功功率、无功电流或功率因数作为控制物理量,也可采用复合型控制物理量。投切方式可采用较简单的循环投切模式。这样即能达到较好的无功补偿效果,又能降低设备的生产制造成本,同时设备操作简单,便于维护。
2、 对于电网负荷波动频繁、最大负荷与最小负荷间的差距较大,但三相负荷基本平衡的情况,宜选用性能较好的控制器。例如选用无功电流或无功功率作为控制物理量,且投入门限和切除门限应能够分别设定,以防止出现投切震荡,同时还应具有过压和欠流等保护功能。投切方式最好采用可进行程序控制的“编码+循环”投切方式,以确保控制器能够快速准确地对无功功率的变化进行动态跟踪补偿。
3、 当电网负荷波动频繁,最大负荷与最小负荷差距较大,同时三相负荷严重不平衡时,对控制器的选择就提出了更高的要求,应具有“分相+平衡”复合投切功能。
相似回答