配电箱的问题?加急?
答:
第一第二路为5Kvar,三四路用10Kvar,后4路用15Kvar 这样的分组可以将功率因素补到0.95以上
,不用交罚款还会有奖励。建议控制器型号JKW-8D,共补型无功补偿控制器,8路输出。生产厂家深圳市赛源电气设备有限公司。(0755-25724161 13480704844 田先生)全国快递送货上门包运费。建议换一个JKW-8D控制器...
JKW
5B 智能
无功功率
自动
补偿
控制器说明快有么?谢谢!!
答:
5---设计序号,特征代号
W---控制物理量为无功功率 JK---低压无功自动补偿控制器
使用条件 环境温度: -25℃~+55℃ 相对湿度: 最大相对湿度为90%(20℃时)海拔高度: 不能超过2500米 环境条件: 无腐蚀性气体、无导电尘埃、无 易燃易爆的介质存在,安装地点 无剧烈震动。技术数据 额定电压:...
jkl5c
无功功率
自动
补偿器
主要技术参数
答:
主要技术参数如下:
1、额定工作电压AC220/380V/50/60Hz
2、额定工作电流AC0-5A 50Hz 3、输出触点容量AC220 7A 50Hz 4、防护等级外壳IP40 5、显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA JK系列无功功率自动补偿控制器,适用于电容器补偿装置的自动调节,使功率因数达到用户...
JKW
5C
无功功率
自动
补偿
控制器怎么使用?
答:
8、
功率
因数设为 0.95 9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--
15
,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒以上。其他根据实际情况运行中可以调整的。
JKW
5C
无功功率
自动
补偿
控制器怎么使用?
答:
10、具有可选的单组电容器从切除时刻到投入时刻延时200秒的功能,使电容器组切除后有充分的放电时间,减少电容器再次投入时对电网的冲击(用户定货时需注明)。11、电流取样信号的输入电阻小于0.05欧,可直接从计量回路中取出。12、具有功率因数和
无功功率
两种
补偿
模式。13、使用说明书提供了大量的使用...
JKW
5C
无功功率
自动
补偿
控制器怎么使用?
答:
根据参数,可以设置,互感变比 设 400,使用组数设 10,电压高限 设 450,电压底限 350,投入门限设 15KVA切除门限 5kvar,延时 设定为30s,功率因数设为 0.95。无功功率自动补偿控制器是低压配电系统
补偿无功功率
的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。产品具备RS485...
智能
无功功率补偿
自动控制器(指月牌的),手动正常,自动不能自动投入不...
答:
是你的设置不正确,
功率
因数设置不正确或互感器变比或其他参数不正确也可能是这一相的问题,你换一根相线试试
为什么
无功
的费用比有功的费用高的多??
答:
我们深圳市奥特电器有限公司给用户提供GZK
无功补偿
控制器(兼容:JKG、
JKW
、JKL等
补偿器
)的时候,经常见到用户遇到同样的问题,答案是这样的:1、如果你单位是高压计量(就是说电表在高压侧工作,而不是在变压器之后),加上你用电量小,导致变压器的无功损耗比重过大,供电局计算出来的
功率
因数太低,...
您好!请教下威斯康
jkw
5c
无功功率
自动
补偿
控制器具体怎么调试设置?我...
答:
因为
无功补偿
控制器,它的技术指标(包括命名规则)是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压
无功功率
自动补偿控制器》。但是
补偿器
的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。依据多年的经验,我猜测:通电不吸合,可能是没有达到吸合条件,或者输出...
315厢式变电站陪
无功补偿
答:
1、电容量偏少,你目前只有90KVAR。建议再投入2组或者4组
15
KVAR的电容。2、这个很难说。我现在经常用的:JKG-3CE AC380V 3、没有理解你说的意思。___1、90KVAR的确偏少。我们公司一般按照变压器30-60%取
补偿
容量。2、自动补偿装置有很多种,JKG,
JKW
,JKF,YRPCF。。。等等,各个厂家不同。我...