三步式验电是指哪三步?

如题所述

三步式验电是指:

(1)验电前应将验电器在带电的设备上验电,证实验电器是否良好。

(2)在设备进出线两侧逐相进行验电,不能只验一相。

(3)验明无电压后再把验电器在带电设备上复核是否良好。

验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。验电时人体应与被验电设备保持一定的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。

验电时应戴绝缘手套。对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。

禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。

间接验电由于具有不直观、无法直接判断等特点,同时技术要求极高,因此间接验电工作标准要求100%判断准确,否则任何一点纰漏带来的后果是极其严重的,决不可掉以轻心。

对停电设备采用间接验电,应进行多元分析判断,综合分析设备停电的各项指标,如电压电流指示变化、外设带电指示器的灯光指示变化、设备操作驱动装置的机械分合指示变化等。单凭某项变化的判断,是不准确、不科学的,极容易造成带电误推接地刀闸的人为误操作事故。