66问答网
所有问题
配电柜总开关为什么总跳闸? 配电柜总开关有保护器吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-16
配电柜总开关经常跳闸,总的说来有以下几方面原因:1分支开关所带负载故障而分之开关不动作造成越级跳闸,需要降低分支开关容量或更换;2总开关所带负载过大造成过负荷跳闸;3总开关馈出线路绝缘不好或有接触不良的地方造成电流过大;4总开关老化造成电气性能降低;5总开关过载整定值过小;6运行环境恶劣,比如处于高温,潮湿环境。
一般来讲,总开关有过负荷,短路,接地保护。6千伏以上的开关带有电动机负载的采用失压保护,带有电容器的采用过电流,过电压保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9Ux9x2i9xps2ipi92i.html
其他回答
第1个回答 2020-02-15
跳闸的话,一个是你使用的开关太小,要么电路潮湿有短路,要么你的开关本身有问题。
第2个回答 2020-02-15
配电柜总开关总跳闸,有可能是漏电了.
第3个回答 2020-02-15
配电柜总开关有短路保护、过压保护、过载保护和失压保护等
总跳闸的话,你就要进行详细的检查的了。
第4个回答 2020-02-22
直接查欠压脱扣,和电容补偿。 如果电压偏低,把变压器分接开关调到3
1
2
下一页
相似回答
大家正在搜
相关问题
为什么空开跳闸都是直接跳到配电室的配电柜带漏保的空开上,户内...
线路断路器分开关不跳闸,而配电柜上空开总开关在阴雨天跳闸是什...
线路分开关不跳闸,而配电柜上总开关在阴雨天跳闸是什么原因?
同一栋厂房几个配电盘内总漏电保护开关同时跳闸怎么回事?
10KV配电房中,打雷时低压总开关跳闸?如何解决?
配电箱开关跳闸的先后顺序
电力低压配电柜总开关常跳闸,分闸不跳