一台检修用的配电柜,就那种一个总开关,下面几个分开关的那种,我要确保发生漏电、短路意外时,分开关比总开关先动作。请问有哪位大哥、大虾知道怎么做、怎么测试不?还有,配电柜厂家生产电柜的时候,做不做这些测试啊?请教各位、拜托!有知道的告诉我下,QQ87063652!
总开关和分开关的整定值如何设定呢?
追答分开关的整定值由负载决定,例如10kW的负荷(三相负荷)可选用20A或25A的整定电流。
总开关就得由所有分开关整定电流的总和来决定。假设所有分开关都是25A的,那么5个开关总和就是125A,考虑到不可能所有分开关都是满负荷工作,假设同时系数为80%,那么就是125*0.8=100A,所以总开关就可以选择100A整定电流。
一般来说,断路器的瞬时动作电流均为整定电流的10倍,也就是说要让100A的开关瞬时动作,必须通过1000A的电流,而当某一支路短路发生,当短路电流增大到250A时,该支路断路器就将动作跳闸,此时,该支路的短路电流加上其他支路的正常负荷也不会达到1000A,因此总断路器不会动作。