66问答网
所有问题
空调风管镀锌板厚度的允许偏差是多少?
最好 是国家标准
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-02-10
空调风管镀锌板厚度允许偏差是多少
相似回答
镀锌
铁皮
风管厚度
0.75, 1.0 ,1.2 是指
多少
到多少之间
答:
指制作风管的镀锌钢板厚度分别是0.75毫米,1.0毫米和1.2毫米,范围为0.75毫米到1.2毫米
。俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,厚度为0.44~1.22mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。生活中常说的白铁皮,是一种工业、制造业等广泛应用的铁质卷材。主要成分为延展性较强的铁(铁:化学符号Fe 相对原子质量...
0.8镀锌
铁皮
厚度允许偏差
值
答:
标准里边规定的厚度公差范围是±0.05mm
。不过一般的都没有这么大。宝钢的要小一点,大概在正负0.02mm左右。其他钢厂的大一点,在正负0.03mm左右。因镀锌钢板表面呈银白色,又称“白铁皮”,是由普通钢板镀锌制成,厚度为0.5-1.5MM。由于它的表面由镀锌层保护,起到了防锈作用,所以一般不需再刷...
镀锌板的
标准
厚度是多少?
答:
以中低压、
镀锌
铁皮
风管板厚为
例:风管长边尺寸b≤320mm: 0.5mm 320<风管长边尺寸b≤630mm: 0.6mm 630<风管长边尺寸b≤1000mm: 0.75mm 1000<风管长边尺寸b≤2000mm: 1.0mm 2000<风管长边尺寸b≤4000mm: 1.2mm 以上均出自《通风与
空调
工程施工质量验收规范 GB50243-2002》...
竖向通风管道安装过程中可
偏差多少?
答:
风管安装的允许偏差为水平度不大于3 ㎜/m,总偏差不大于20 ㎜
。垂直风管也和水平风管一样,便于挂滑轮的可连接得长些,用滑轮进行吊装。风管较短的,不便于挂滑轮的,可进行人工一节节的抬起安装,风管安装的允许偏差为垂直度不大于2 ㎜/m,总偏差不大于20 ㎜。除尘系统的风管,宜垂直或倾斜...
竖井内衬
风管镀锌板厚度
答:
你问的问题是竖井内衬
风管镀锌板厚度是多少
吧?厚度为0.44~1、22mm。镀层的厚度试验规定数量抽样,并按规定的试验方法进行试验。根据热浸镀锌制件主要表面面积的大小,试验测得的镀层厚度应分别达到以下要求。对于主要表面面积大于2m的制件(即大件),样本中每个制件的所有基本测量面内测得的镀层平均厚度应...
消防
风管
用多
厚的镀锌板?
答:
根据
风管的
直径和长度的有所不同,用于
镀锌
铁皮的
厚度
也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《通风与
空调
工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
大家正在搜
镀锌板厚度与实际厚度差多少
镀锌铁皮风管厚度允许偏差
镀锌板厚度国标允许偏差
镀锌板的镀层厚度多少
镀锌铁皮国标厚度允许偏差
镀锌铁皮厚度允许偏差规范
镀锌钢板厚度偏差最新规范
国标镀锌板镀锌层厚度
镀锌板风管厚度标准
相关问题
风管镀锌层厚度的国家标准是多少
通风管道国标厚度规范有允许误差吗?
镀锌钢板矩形风管规范厚度是多少?
1.2mm厚的镀锌风管误差多少?
通风空调风管验收标准
镀锌铁制通风管道壁厚标准是什么?
这个镀锌钢板厚度偏差表对么? 按表说 1300的管道 1.0...
镀锌铁皮厚度允许的误差系数谁知道,求高人指导