竖向通风管道安装过程中可偏差多少?

如题所述

风管安装后,可用拉线和吊线的方法进行检查,一般只要支架安装正确,风管接得平直,风管就能安装得横平竖直。风管安装的允许偏差为水平度不大于3 ㎜/m,总偏差不大于20 ㎜。垂直风管也和水平风管一样,便于挂滑轮的可连接得长些,用滑轮进行吊装。风管较短的,不便于挂滑轮的,可进行人工一节节的抬起安装,风管安装的允许偏差为垂直度不大于2 ㎜/m,总偏差不大于20 ㎜。除尘系统的风管,宜垂直或倾斜敷设,与水平风管的夹角应大于或等于450。小坡度和水平管应尽量减少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
批处理中30m为+-5mm
第2个回答  推荐于2017-10-03
  通风管道是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等;